110kV线路光纤分相差动保护装置接口问题 有一回110kV线路工程,要求配备保护为110kV线路光纤分相差动保护装置,选用南自产品PSL621D,此装置带操作回路和光纤盒,但若选用复用通道需配置一台接口装置。请问,对于通道的选择是复用通道还是专用通道如何界定? 请这方面的高手普及一下这方面的知识,谢谢。
110kV线路光纤分相差动保护装置接口问题
有一回110kV线路工程,要求配备保护为110kV线路光纤分相差动保护装置,选用南自产品PSL621D,此装置带操作回路和光纤盒,但若选用复用通道需配置一台接口装置。请问,对于通道的选择是复用通道还是专用通道如何界定?
请这方面的高手普及一下这方面的知识,谢谢。
2楼
PSL621D有复用功能,内部逻辑设置就可以吧?
回复
3楼
专用跟复用其实字面上就可以理解了。。
专用是专门通道,复用就是与综自合用通道。。
专用是装置通过专用的复合光缆与对侧设备通讯,复用就得增加个接口设备再与光端机通信跟综自合用一个通道。
至于选择专用还是复用,这个规范好像没见到奥明确规定;。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-6-4 11:11 编辑 ]
回复
4楼
根据《云南电网二次设计技术原则》,当传输距离≤70km时,光纤分相电流差动保护宜采用专用光纤芯;当传输距离>70km时,光纤分相电流差动保护应经光电转换后复接光端设备2M口。
回复