我接触到的一个工程,热水系统是全循环系统,每户内热水进水管设进户总表,回水设总回水表,两表之差为每户热水用水量,但是现在工程竣工,试运行阶段,有很多户都出现回水表读书大于供水表读数,这个问题比较离奇,也比较棘手,有哪位兄台遇到过类似情况,原因何在?请指点一二,不胜感激!

我接触到的一个工程,热水系统是全循环系统,每户内热水进水管设进户总表,回水设总回水表,两表之差为每户热水用水量,但是现在工程竣工,试运行阶段,有很多户都出现回水表读书大于供水表读数,这个问题比较离奇,也比较棘手,有哪位兄台遇到过类似情况,原因何在?请指点一二,不胜感激!
免费打赏
hlg-721030
2004年06月07日 16:03:15
2楼
看看供水表的位置是不是不好!!
是不是出水离弯头太近了
回复
lzp0928
2004年06月07日 19:18:44
3楼
正常。找设计骂去。
回复
zbq1
2004年06月08日 08:54:50
4楼
你们安装的是什么水表?
供回水管管径相差有多大?
回复
jiapenghui
2004年06月23日 15:32:00
5楼
我业接触到一个工程,北京翡翠城一期热水系统就是全循环系统,每户内热水进水管设进户总表,回水设总回水表,两表之差为每户热水用水量,但是现在工程竣工,试运行阶段,有很多户都出现回水表读书大于供水表读数,这个问题比较棘手,,我建议取消一块表,改为干管循环,或干脆取消热水系统,每家送一太阳能热水器、电热水器。因为运营成本严重入不敷出,吨水单价在26元以上,甚至达到100元。
回复
xjaksr33
2004年06月26日 11:03:34
6楼
请问水表前的阀门为何种阀门,调节一下阀门的流量应该有用,我们通常采用球阀来控制流量,因为循环流量匹配的不对,才会出现负数!
回复
hyzhw
2004年06月26日 11:47:09
7楼
建议找设计单位重新设计
回复
lucien
2004年06月26日 12:00:46
8楼
或是球阀的问题?



是不是出水离弯头太近了
回复
zbq1
2004年06月26日 17:48:10
9楼
老兄,你们装的可能全是流速式水表,
如果供水管与回水管口径不一,
在流量一定的情况下,供水管内的流速要比回水管内的
流速要慢些,水表所显示的数据当然不一样啦
这是很正常的嘛
回复
tjwater
2004年06月26日 21:16:27
10楼
明显是水表选则有误,是不是采购与设计不符
回复
nonojohn
2004年06月30日 11:13:46
11楼
我觉得是气体的问题。
回复