干式蒸发器铜管泄露原因
xiaoyueliang521
2012年05月31日 21:44:39
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到一台螺杆机组干式蒸发器泄露问题 厂家的人说是由于冬季水没放干净 导致铜管冻裂 用户说是质量问题或是机组打压查漏时压力高所致 等待蒸发器解体 进一步检查原因 请教一下个位老师如何判断蒸发器漏点的原因

最近遇到一台螺杆机组干式蒸发器泄露问题 厂家的人说是由于冬季水没放干净 导致铜管冻裂 用户说是质量问题或是机组打压查漏时压力高所致 等待蒸发器解体 进一步检查原因 请教一下个位老师如何判断蒸发器漏点的原因
免费打赏
co936201979
2012年06月04日 09:53:03
2楼
壳管式蒸发器内部的铜管破裂;是很正常的;破裂啦;再换上新的铜管就可以啦;没什么的
回复
wjyx-0001
2012年06月04日 10:01:17
3楼
不知是管漏还是胀口处漏,如果是管漏可用取管器将管子取出就可以判断是冻坏或是其它原因了。
回复
wh9858
2012年06月06日 09:46:43
4楼
一般情况下都是冻裂,也有可能是水泵没过滤装置,将金属杂质送入蒸发器将其打裂
回复
wh_971
2012年06月07日 05:50:59
5楼
解体后找出蒸发器的漏点,根据漏点的特性判断。
回复
xiaoyueliang521
2012年06月12日 23:16:34
6楼
抽出来之后怎么看啊 是冻坏的还是什么原因造成的 管子什么样子是冻坏的 什么样子是系统经过高压坏的
回复
诺尔制冷
2012年06月13日 09:56:20
7楼
冷冻水走管程可以考虑是冻裂,如果冷冻水走壳程一般不会冻裂。