题目给出一个高层建筑(由裙房和主楼组成)室内消火栓给水管道系统原理图,指出图中存在几处错误设计高度不满足,很明显,这个应该无争议;有一个很明显的错误是止回阀的开启压力问题,按建水3.4.8规定和解释条文,止回阀的开启压力应该满足最低水位时开启压力,只有0.3米,不满足,至于和闸阀互换属于同一问题;试验消火栓缺压力表和阀门有待讨论,图集中试验用消火栓是带压力表的;原理图中此那个试验用消火栓的阀门是可以靠另外三个阀门来控制,因此这一条有点勉强。
设计高度不满足,很明显,这个应该无争议;
有一个很明显的错误是止回阀的开启压力问题,按建水3.4.8规定和解释条文,止回阀的开启压力应该满足最低水位时开启压力,只有0.3米,不满足,至于和闸阀互换属于同一问题;
试验消火栓缺压力表和阀门有待讨论,图集中试验用消火栓是带压力表的;原理图中此那个试验用消火栓的阀门是可以靠另外三个阀门来控制,因此这一条有点勉强。
消火栓泵出水管环网处阀门重复设置以及裙房要不要成环也有待讨论!