2011年案例题目上午第18题目(消火栓原理图)
慈悲
慈悲 Lv.12
2012年05月31日 17:40:21
只看楼主

题目给出一个高层建筑(由裙房和主楼组成)室内消火栓给水管道系统原理图,指出图中存在几处错误设计高度不满足,很明显,这个应该无争议;有一个很明显的错误是止回阀的开启压力问题,按建水3.4.8规定和解释条文,止回阀的开启压力应该满足最低水位时开启压力,只有0.3米,不满足,至于和闸阀互换属于同一问题;试验消火栓缺压力表和阀门有待讨论,图集中试验用消火栓是带压力表的;原理图中此那个试验用消火栓的阀门是可以靠另外三个阀门来控制,因此这一条有点勉强。

题目给出一个高层建筑(由裙房和主楼组成)室内消火栓给水管道系统原理图,指出图中存在几处错误

设计高度不满足,很明显,这个应该无争议;

有一个很明显的错误是止回阀的开启压力问题,按建水3.4.8规定和解释条文,止回阀的开启压力应该满足最低水位时开启压力,只有0.3米,不满足,至于和闸阀互换属于同一问题;

试验消火栓缺压力表和阀门有待讨论,图集中试验用消火栓是带压力表的;原理图中此那个试验用消火栓的阀门是可以靠另外三个阀门来控制,因此这一条有点勉强。

消火栓泵出水管环网处阀门重复设置以及裙房要不要成环也有待讨论!

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-5-31 19:02 编辑 ]
免费打赏
zrw_hunter
2012年05月31日 18:32:30
2楼
关键是什么是原理图,这个不好把握。。。
回复
慈悲
2012年06月04日 11:45:44
3楼
止回阀标高看错了,满足
回复
hengbo607
2012年06月30日 17:07:55
4楼
我认为有三点错误:
1. 裙房部分左边三根消防立管没有双路供水。
2.消防水箱离最不利点消火栓静压小于7米。
3.试验消火栓没有安装压力表,这个规范有要求,高规。
回复
tzcd9898
2012年09月03日 17:25:18
5楼
裙房属于高层的一部分,应该要环状供水。
回复
chenhuixia2012
2012年09月03日 18:26:36
6楼
对于裙房未成环,我也很疑惑
回复

相关推荐

APP内打开