高压配电室的设在卫生间下面
duncanme
duncanme Lv.2
2012年05月31日 17:27:37
只看楼主

高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?

高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?
免费打赏
sdx034100428
2012年05月31日 17:50:10
2楼
卫生间降板是个什么做法?
回复
whjzfh
2012年05月31日 17:52:34
3楼
个人认为不行,这个规范规定的已经很明确了,降板不能够解决它现有的问题!
回复
duncanme
2012年05月31日 18:26:12
4楼
我认为也是如此,就算抛开规范,如果卫生间的水管漏水什么的,也不能保证不会漏进高压室,况且规范说是“不应”!
回复
wxwsh1
2012年05月31日 18:29:46
5楼
一般来说不行,想想办法
回复
weiwei19870220
2012年05月31日 18:56:22
6楼
他说的降板就是中间类似做个夹层走排水的管道。怎么说呢,这种情况在改造项目中会有,如果是新建,建议不这样做,以后总归有隐患
回复
wangyan80
2012年05月31日 20:20:45
7楼
把高压配电室进水后的危害和领导说说,如果还是不行,留个文字性的东西吧,别回头出了问题让你顶包……
回复
h018996
2012年05月31日 21:02:07
8楼
没有绝对不行,只有如何更合理。如何把安全隐患降到最小
回复
fengche1915
2012年05月31日 21:17:20
9楼
可能领导想一般情况下电房都没人的啦,况且厕所底下建其他的就不好了啊,建电房好好刚刚好哦
回复
任逍遥
2012年06月01日 14:19:06
10楼
最好加个隔层还是允许的,只降板应该不行
回复
酒后驾车
2012年06月04日 20:49:55
11楼
电业局是不会同意的,送不上电,后果谁负责
回复

相关推荐

APP内打开