小区中高层采暖
loosy
loosy Lv.2
2006年11月23日 15:05:34
来自于采暖供热
只看楼主

现在小区经常在几幢多层中加几幢高层或小高层,请教大家都是怎么做的?急!

现在小区经常在几幢多层中加几幢高层或小高层,请教大家都是怎么做的?急!
免费打赏
fgu1025
2006年11月25日 22:26:56
12楼
有一种直连机组机组就是专门解决这种难题.
不用换热,还解决了换热时需要软水器,定压补水等设备.节省了很多成本.
直连机组考虑了高区的静压,当停电时水垂的问题.在山西已经有好多试点.从2000年开始已经在太原建筑应用
到现在技术已经相当成熟.还开发出了小区中暖气和地暖直连的高低温直连机组.以及存在温差,压差的高低区高底温
并网直连机组.你可以和我联系 付国文 13403400508
回复
zhuanjia
2006年11月27日 08:27:01
13楼
本人有一种高低区直连供热技术,价格不高,可与我联系。
回复
loosy
2006年11月28日 10:32:28
14楼




那位有图纸传一份
回复
cw800805
2006年12月07日 16:42:27
15楼
我有,如果高层占总供暖面积不大,可采用供水增压—回水减压
回复
loosy
2006年12月08日 08:42:51
16楼



传上来呗,谢谢!
回复
szw23
2008年10月27日 00:10:08
17楼
哈尔滨同济暖通设备有限责任公司是研发、生产暖通及给排水设备的专业厂家。我公司专业技术力量雄厚,主要技术人员为上海同济大学暖通专业及哈尔滨工业大学自控专业高才生,具备多年相关行业设计经验及产品开发经验,具有很强的产品研发设计及制造能力。
  主要产品;GNF系列高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备);CZH系列采暖直供混水设备;ZBX型组装式不锈钢水箱;TBS系列变频调速恒压供水设备。其中GNF系列高层建筑采暖分区设备、CZH系列采暖直供混水设备是我公司自主研制、开发的专利技术产品;GNF系列高层建筑采暖分区设备2005年被国家建设部科技发展中心列为“2005年全国建设行业科技成果推广项目”。2006年公司通过了《ISO9001:2000标准质量体系认证》。经过多年的使用,我公司的产品在建筑业得到广泛认可及广大用户的一致好评。
本着“质量第一、信誉至上”的企业宗旨,我们将不断努力,为广大用户提供最优质的产品和最周到的服务
地 址:哈尔滨市道里区安宁街副215号    联系电话:0451-84655488

高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备)是我公司的专利产品,是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,直接将热媒供水加压送至高区,同时将回水减压,与低区回水直接连接的新型专利设备。
该设备具有以下特点:
1、节约能源,减少投资:因取消了换热环节,提高了热能的利用率,提高 了高区热媒参数,散热器片数也大大减少。
2、对系统无要求:本设备可适用于所有热水采暖系统,如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。
3、闭式循环:大大降低了管道及设备的腐蚀,也避免了开式系统的噪音、系统中气体较多等问题。
4、运行稳定:高低区互不干扰,高区采暖系统压力、流量调控便捷,可根据实际需要确定不同的运行工况;而且设备可长期稳定运行。
5、自动化程度高:根据系统运行特点设计的自动控制程序,可使变频控制柜自动监控各设备的工作,真正做到无人值守。
6、设备配置高:配用进口、合资、国产知名品牌产品,从而保证了设备的灵敏度、控制精度及稳定性能、安全性能。
7、设备占地面积小:一体化机组设计,可方便地安装于设备间内,无需占用高层建筑内的其它面积。
8、适用范围广:不仅适用于新建工程,更加适合并网改造:应用本设备无需对楼内采暖系统作任何改动。
高层建筑采暖分区设备应用范围:
1高层建筑需分区的采暖系统(新建)
2高层建筑需分区的采暖系统(改造)
3高层建筑需分区的中央空调水系统
4多层建筑位于热网末端,供回水压差过小,无法保证正常流量的采暖系统
5在同一热网内,地形高差过大,位于最高处的多层建筑
回复
rlbb197713
2009年06月06日 09:25:29
18楼
谁有直连供暖的安装图啊,给传个。QQ366367668.现有小区24层。高低区相对高度40米,高区供暖面积1.5万平米。热负载0.48MW。供热一次温度60度。谁能给设计一下啊。
回复
huijingli
2009年06月18日 11:00:40
19楼
高低区,高低温并网直连供热机组 - 太原一顺悟业节能新技术有限公司
该产品适用与热源温差,压力与用户所需的温差,压力均不同,存在相对高差,不同温差的空调供热系统和地板辐射采暖系统。该机组供水通过增压泵定压,调节流量;回水调温,减压,停泵割断(分为高低区,高低温两个独立的系统,压力,温度互不影响),运行时为一个整体的系统。空调供热系统采用反馈调温(恒温60度)及定时控制(写字楼分时段定时供热);地板辐射采暖系统采用比例式调温,以保证,回水的温度要求,该机组分为连续和分段供热两种运行方式
联 系 人:张先生
电  话:0351-6625977/13073563574,
网  址: http://www.yswy.cn
回复
hvacbobo
2009年06月19日 08:34:01
20楼

比较同意该意见,
如果直连,主要两个因素:
1.底层散热器的承压能力
2.外网的压力能否达到系统的最高点,即定压问题
如果有其一满足不了,则要考虑分区
回复
xiaoxiaowlj
2009年06月19日 08:57:47
21楼
如一个高层7-15层是高区,系统高度是54M,采用换热器隔断,其有自己的补水系统和循环系统,补水泵扬程设定为60米,循环泵扬程设定为24米。我认为高区静压大概为55M,我想知道7层散热器承压是多大,还想知道系统循环泵出口压力和入口压力分别是多少?谢谢
回复

相关推荐