3P的空调要用多少平方的电线,
trysen
trysen Lv.2
2006年11月23日 13:29:29
只看楼主

3P的空调要用多少平方的电线,

3P的空调要用多少平方的电线,
免费打赏
tely-007
2006年11月24日 09:22:38
12楼
3P的带不带制热啊?制热的功率要比制冷的多近一倍,用4.0的可以,小了不好
回复
sdgxh12
2006年11月24日 09:57:45
14楼
我们一般常用BV 3*4
回复
bqg
2006年11月24日 10:12:48
15楼
3P的空调功率约2.2KW,电流约11A,用BV-3*2.5导线应没问题.
回复
xiaohei85474839
2006年11月24日 10:17:32
16楼
3P空调 一般要求用 BV-3*4的 1.5P的卧室空调 单台用BV3*2.5
回复
xnzxzhw
2006年11月24日 11:03:52
17楼
三相五匹5kw用多平?
回复
zzhspeed
2006年11月24日 11:16:00
18楼
俺们暖通的说,空调制热效率比制冷的还要高,也就说传递同样的热量,制热比制冷更省电。
回复
jiawuyuan
2006年11月24日 11:54:36
19楼
现在的设计都是用4平方的,其实算算也没那么大的流,不知道为什么
回复
dancerofdark
2006年11月24日 13:16:17
20楼


是这样的
回复
张001
2006年11月24日 14:32:34
21楼
3P相当于2.25KW,按0.85功率因数算也就12A左右,用2.5线就足够啦
回复
enya208
2006年11月24日 14:52:11
22楼
俺都是用2.5的
回复