我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻?
我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻?
12楼
如果说小走廊加喷淋我还能接受,但中间24m两端敞开走廊加喷淋我觉得接受不了,有必要吗?
回复
13楼
大家都给我出出主意
回复
14楼
甲方是否做了顶罩,图片看不清,最好有cad图纸
回复
15楼
我主要是说二层,三层我们已经跟消防对沟通,走廊不用加了,三层走廊上有遮雨遮阳罩,但高于屋面一定高度,空气是流通的.
回复
16楼
从图上看走廊进深还是较大,我理解消防队是从人的角度来考虑,是来保护人员的,体量大的商场可燃物很多,
燃烧很快,走廊内的温度也会很高,假如着火,走廊里的喷头工作灭火,可以保证人员的安全疏散,还可以避免火灾的蔓延,
回复
17楼
做干式喷淋把,电伴热不是很实际!
回复
18楼
这种有顶罩的,我理解还是要加。
回复
19楼
采用干式灭火系统或预作用系统
管子里没水就不会冻了
回复
20楼
加是肯定得加了,现在我们跟消防大队沟通,除二层非挑廊部分喷淋外,走廊做边墙扩展喷头,能加上的都加上.三层做最左边走廊喷淋.其余三层都直通大气了,不用做.象边墙喷头,只露一个头,会不会冻?
回复