最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的 还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式外包钢加固混凝土强度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后轴压比为 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)
还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式
外包钢加固混凝土强度提高值:
△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)
加固后轴压比为
µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)
其中:Ag为加固角钢面积;
Ah为被加固柱截面面积;
fcu为未加固时的混凝土强度;
µ为未加固时柱的轴压比。
其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah
为什么要乘以2