关于轴压比不足加固的疑惑
2000_kkk
2000_kkk Lv.2
2006年11月22日 16:59:20
只看楼主

最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的 还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式外包钢加固混凝土强度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后轴压比为 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)

最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的
还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式
外包钢加固混凝土强度提高值:
△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)
加固后轴压比为
µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)
其中:Ag为加固角钢面积;
Ah为被加固柱截面面积;
fcu为未加固时的混凝土强度;
µ为未加固时柱的轴压比。
其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah
为什么要乘以2
ssili
2006年11月24日 13:47:39
2楼
四个角,每个角一个角钢。
回复
serererer
2006年11月26日 20:10:19
3楼
一般都给加心柱。同意楼上的做法
回复
fenny2236
2006年12月14日 15:37:59
4楼
公式的出处能给个具体的文章或书籍吗,谢谢急用中
回复

相关推荐