仓库的消防系统中有喷淋系统桥架需要怎么处理吗?
xiemingjuan-01
2006年11月22日 16:58:18
只看楼主

请问仓库的消防系统中有喷淋系统,喷头在我的桥架上面,桥架需要怎么处理吗? 桥架是需要怎么处理呢?桥架两米一个盖板,就是盖板与盖板之间就是普通的衔接.

请问仓库的消防系统中有喷淋系统,喷头在我的桥架上面,桥架需要怎么处理吗?
桥架是需要怎么处理呢?桥架两米一个盖板,就是盖板与盖板之间就是普通的衔接.
zzhspeed
2006年11月22日 17:56:29
2楼
敷设的时候,桥架要在水管的上面,你怎么让水专业的爬上去了。把桥架抬高或者把喷淋降低。
如果已经来不及,就不用管了。桥架全长都有盖板保护,喷淋浇一下也没啥。
回复
netling
2006年11月22日 21:20:09
3楼
并没有规范规定桥架一定要布置在水管的上方,并且电缆是不怕水的,而且一定要记住在电缆桥架中是不可以有电缆接头的
回复
fifitony001
2006年11月23日 10:58:32
4楼
估计有喷淋管的时候,装上面也没什么用处的,喷头也有上喷的啊。。。呵呵。
回复
chenjiespk
2006年11月23日 11:10:59
5楼
喷淋用水是非腐蚀性的,不会对电缆\桥架造成损害,但尽量将桥架敷设在水管的上方