请教无功补偿电容配置问题?
westjhk
westjhk Lv.2
2006年11月22日 14:14:59
只看楼主

现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!

现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!
免费打赏
xw8765@co163
2006年11月22日 14:55:27
2楼
负荷差距大,不好补,把每组容量降降试试,12KVAR一组多分几组试试!
回复
shenzhen_aut
2006年11月22日 15:29:10
3楼


楼上说的有道理。
还有你的电容柜配置似乎大了些。
回复
cuizhifu2004
2006年11月22日 15:36:33
4楼
同意上述意见,电容选择有些大。
回复
首席技术官
2006年11月22日 15:57:38
5楼
面粉厂负荷应该很稳定了
若不稳定,请加几组小容量的电容器,如3或5KVAR等
把一部分大的电容器去掉,禁止参与投切
买个好的电容器
好好的设置一下无功投切的上下限
回复
zhaosin163
2006年11月22日 16:19:50
6楼
降低单只电容的容量,如果没有谐波的话,推荐TDS-1300/2300系列低压智能式电力电容器
回复
westjhk
2006年11月22日 16:52:57
7楼
我们用的是长城(CNC)JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,请问五楼说的“好好的设置一下无功投切的上下限 ”如何实现?
回复
首席技术官
2006年11月22日 20:58:25
8楼
有的控制器的投切上下限是按照无功功率方式的
假如一共参与投切的电容器中有一个容量为5KVAR,是最小的话
无功功率上下限可以都设置为3。
过补一些无所谓,一般无影响。过补与欠补效果一样。
这样当你的系统需要3KVAR时,投入5KVAR的电容器时,过补2KVAR,比欠补3KVAR好多了。
当然系统电流稳定非常适合这个方式,因为如果总是波动的很严重,刚投入一个5KVAR的电容器,又过补20或者又欠补10等的现象是就不好说了。可以采用可控硅控制。
回复