最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
12楼
很简单,听一下噪音是从哪里发出来的。
回复
13楼
检查下三相电压情况
回复
14楼
我们遇到这种情况一般是把机泵分离,就是单独试电机,看倒底是电机的噪音还是泵的噪音。
回复
15楼
分两部分:第一部分,看看是不是泵体自身的噪音;
第二部分,听听是不是管道内部的噪音;
搞清了噪音来源,解决起来就不是大问题了。
回复
16楼
1启动开始未达到该泵最佳扬程曲线等压力接近额定值状况会得到改善2转向反了3百年不遇叶轮平衡不达标
回复
17楼
应该先分清那部分,电机、泵、管道、阀门还有平衡问题。
回复
18楼
对噪音来源分解检查
回复
19楼
查一查电机轴承和泵轴承
回复
20楼
同意6楼意见,一步一步试,看看到底谁的故障
回复
21楼
设备安装有应力,容易出现噪音
回复