【请教】消防水泵管道泵调试时噪音很大,这是什么情况
zkx5188
zkx5188 Lv.3
2012年05月30日 15:57:23
只看楼主

最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?

最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
免费打赏
奥贝蒂
2012年06月01日 18:42:36
12楼
很简单,听一下噪音是从哪里发出来的。
回复
sj222
2012年06月01日 20:48:38
13楼
检查下三相电压情况
回复
bridegrom
2012年06月01日 21:14:12
14楼
我们遇到这种情况一般是把机泵分离,就是单独试电机,看倒底是电机的噪音还是泵的噪音。
回复
中国龙
2012年06月01日 22:04:53
15楼
分两部分:第一部分,看看是不是泵体自身的噪音;
第二部分,听听是不是管道内部的噪音;
搞清了噪音来源,解决起来就不是大问题了。
回复
shanghaibengye
2012年06月01日 23:23:25
16楼
1启动开始未达到该泵最佳扬程曲线等压力接近额定值状况会得到改善2转向反了3百年不遇叶轮平衡不达标
回复
zhangchunyan163
2012年06月02日 19:47:31
17楼
应该先分清那部分,电机、泵、管道、阀门还有平衡问题。
回复
longfengjingfei
2012年06月02日 19:59:46
18楼

对噪音来源分解检查
回复
sym1172
2012年06月02日 23:16:40
19楼
查一查电机轴承和泵轴承
回复
loujinpu
2012年06月03日 08:01:51
20楼
同意6楼意见,一步一步试,看看到底谁的故障
回复
loujinpu
2012年06月03日 08:03:21
21楼
设备安装有应力,容易出现噪音
回复

相关推荐