■原因一:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。 ■原因二:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”。 ■原因三:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠暖气罩扮靓。有些住户一到冬天就干脆打开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打折扣,要想从根本上热起来,最好的办法还是使用免罩的新型暖气。 ■原因四:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热量会降低。 ■原因五:暖气年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅,直接影响散热效果。 ■原因六:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。 更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net
大家都说的不错,我也没什么补充的了了~
辛苦了啊~~~~
回复
53楼
这个很多啊,上次安装施工的时候把进入室内的供回水主干管接个管子旁通了,还有的是截止阀装反了,还有可能是那个自动排气阀的原因(有的甚至只排水不排气),还有一次网提供的热源达不到设计温度.
回复
54楼
以上各位是说了暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理:
可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
以上手段基本上可以解决大部分的暖气不认问题。
回复
55楼
一般都是管网的问题!
回复
56楼
没有见过吗?
回复
57楼
蒸汽取暖,若气压稳定情况下,暖气不热一般原因:
1、疏水阀堵塞。
2、天气原因排汽端上冻。
现象:管道内集水,不热。
回复
58楼
现在供暖企业,出口水温都不够,就算够了,从流量上找回来.热量是一定的.你想你家的暖气能热吗?
回复
59楼
大家说的是水暖吧? 那蒸汽采暖呢?欧在铁厂做甲方,有时候也出县这问题
回复
60楼
原因十九:土建施工时,墙保温没有按设计要求做.
回复
61楼
1\建筑设计墙体保温差,密封不好.
2\大量供暖系统采用异程式
3\坡度没找好
回复