消火栓系统上阀门的设置问题
fzq19760709
2006年11月21日 22:58:29
只看楼主

消火栓系统上阀门的设置,特别是横管上,把横管分成若干段的阀门的设置。我看了很多不同人的设计,各有不同。有的设置得多,有的少点。《高规》和《建规》对阀门的设置,说的也不清楚。

消火栓系统上阀门的设置,特别是横管上,把横管分成若干段的阀门的设置。我看了很多不同人的设计,各有不同。有的设置得多,有的少点。《高规》和《建规》对阀门的设置,说的也不清楚。
免费打赏
qingshuiwuxing
2006年11月22日 11:56:26
2楼
那要看具体情况的呀,一般都不会设置很多的,在大分支的情况下设置就行了,我还没见过设多的呢。
回复
蓝头发001
2006年11月25日 01:30:26
3楼
环状管网应用阀门分成若干独立段,以便于管网检修。阀门的设置一般按照“N-1”的原则进行布置(N为管段数)。每段内(两个阀门之间)消火栓数量不宜超过5个。
回复
fzq19760709
2006年11月27日 11:59:36
4楼
3楼的朋友,1|、"环状管网应用阀门分成若干独立段,以便于管网检修","以便于管网检修"这几个字要怎样理解?怎么才叫"以便于管网检修"。我觉得不同的人,看法不一样的,就会有很多设置方式。2、“阀门的设置一般按照“N-1”的原则进行布置(N为管段数)”,N-1的“N”应该是节点数,如果按这种原理设置,设计的人方便了,但阀门多了,工程造价高了。
回复
suwanli123
2006年11月29日 09:54:08
5楼
“阀门的设置一般按照“N-1”的原则进行布置(N为管段数)”,N-1的“N”应该是节点数,如果按这种原理设置,设计的人方便了,但阀门多了,工程造价高了。
这确实是事实! 我们在做一个工程设计时就遇到了这样的问题,在建筑一层我们做了埋地环管,因此在做阀门时还要做阀门井,我们设计一个阀门管3个节点,结果后来发现造价确实比较高!~
回复

相关推荐

APP内打开