砼现浇板板面至板底有贯通缝怎么处理?
ct010203
ct010203 Lv.9
2012年05月30日 06:32:36
只看楼主

昨天去工地现场了,发现现浇板很多都出现了不同程度的裂缝,严重的很小开间的一块板居然有贯通缝,且不止一条,且是上面通透的,因为从板面及板底瞅缝在同一位置.大伙说说像这种情况一般都是些啥原因造成的,都怎么处理?

昨天去工地现场了,发现现浇板很多都出现了不同程度的裂缝,严重的很小开间的一块板居然有贯通缝,且不止一条,且是上面通透的,因为从板面及板底瞅缝在同一位置.大伙说说像这种情况一般都是些啥原因造成的,都怎么处理?
无间道
2012年05月30日 08:06:53
2楼
造成裂缝的原因无外乎以下几个方面:
1.混凝土振捣不密实;
2.温度作用的结果;
3.混凝土本身质量存在异议;
4.混凝土收缩的原因;
5.结构刚度变化所引起的原因。
但由于没有具体看到实际情况,很难下定论。根据我个人的理解,主要问题还是出在施工管理方面的原因偏大,尤其是第1、3条的问题存在的可能性会更大一些。
鉴于已经产生通透裂缝,建议你上报建设行政主管部门,并委托一个质量检测及鉴定机构来做具体的坚定检查。之后根据其鉴定结论采取必要的技术措施来处理。
回复
cadxzhou
2012年05月30日 08:35:58
3楼
估计是收缩裂缝,可能在混凝土浇灌以后未注意养护所致。不知道你是设计、施工、监理还是甲方?此事不要自行处理,应立即书面通知监理单位和质检,由他们组织鉴定和提出处理方案。记住!一定要书面通知并留底备案。
回复
ct010203
2012年05月30日 15:32:04
4楼


好像也不是这几种原因,首先排除1砼振捣不密实,3砼回弹强度满足  2、4有可能但不至于形成通透缝吧?且有个别房间不止一条缝。我在想是不是砼刚浇筑完强度还没上来时,就用塔吊向楼层吊砖块,在砖块将要放至楼面的时候猛的一瞬间放下去振动楼板形成的?
回复
alpha0948
2012年05月31日 11:10:35
5楼
2012年05月31日 11:42:24
6楼
拆模过早或者是冷缝
回复
泪桥
2012年05月31日 11:54:40
7楼


还有就是混凝土浇筑完成后,上人上荷载时间过早;拆模时间过早!
回复
du592558619
2012年05月31日 12:19:11
8楼
给个图看哈才明了啊
回复
tb108
2012年05月31日 14:12:21
9楼
求照片,描述的不具体。
回复
bu123456789
2012年05月31日 14:30:47
10楼
我估计是混凝土质量的问题啊
回复
ct010203
2012年05月31日 15:14:39
11楼
可惜没带相机,没有照片拍回来~~
回复

相关推荐