什么样的建筑及部位要设备喷淋?
alian226
alian226 Lv.7
2006年11月21日 18:55:12
只看楼主

如题,查了好久,都没有查到,只有高层民用建筑设计防火规范上有提到,但是我看到我们这病房楼项目,新风机房有设置喷淋,但是组合式空调机房却没有设置喷淋,不知道依据是什么?请赐教,谢谢。

如题,查了好久,都没有查到,只有高层民用建筑设计防火规范上有提到,但是我看到我们这病房楼项目,新风机房有设置喷淋,但是组合式空调机房却没有设置喷淋,不知道依据是什么?请赐教,谢谢。
yanglan
2006年11月21日 19:30:28
2楼
看建规吧,灭火设备那章不是有讲吗?

回复
萝卜花园
2006年11月22日 21:02:30
3楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:

一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;

三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;

四、省级邮政楼的邮袋库;

五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;

六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

七、飞机发动机试验台的准备部位;

八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。

第8.7.1A条 建筑面积大于500m²的地下商店应设自动喷水灭火系统。

第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m²;
  三、设置在建筑的地上四层及四层以上。

相关内容见《建筑设计防火规范》
回复
alian226
2006年11月24日 08:51:10
4楼
建筑设计防火规范据说要换新版本了,可惜到现在还是买不到啊
回复
jinhui020222205
2006年11月24日 14:00:02
5楼


有电子版本的啊。
回复

相关推荐

APP内打开