超期服役砖混建筑抽柱改大空间加固施工图
cjh_sh
cjh_sh Lv.7
2006年11月21日 17:04:20
只看楼主

图纸简介: 该建筑物为一栋砖混结构食堂,建于上世纪50年代初期,使用年限已超过其设计基准期,该建筑物层数为两层,砖混结构,纵墙承重,1~10轴区域一层承重墙为620厚实心粘土砖墙,一层其余外墙及二层所有外墙均为490厚轻质保温墙体(保温墙体构造做法为:内外两道120厚砖墙之间填充240厚干炉渣);承重结构柱为配筋砖柱;楼盖、屋盖及楼梯均为现浇钢筋混凝土结构,坡屋面结构为木屋架上铺粘土瓦;外墙均为清水砖墙;建设单位拟将该食堂改为展厅,根据展厅平面布局要求,需要将一层P轴与12轴、13轴相交处结构柱及二层H轴和И轴与3、4、5、7、8轴相交处结构柱拆除。因此,本着“保持风貌、安全可靠、方便施工、经济合理”的原则,对该建筑物进行加固改造方案设计,改造方案力求既满足展厅的使用功能要求,又满足现行规范要求。本施工图系按照最新《混凝土结构工程加固设计规范》进行设计的,多方案进行对比,设计说明非常全面,节点构造非常详细,欢迎大家多提宝贵意见。

图纸简介:

该建筑物为一栋砖混结构食堂,建于上世纪50年代初期,使用年限已超过其设计基准期,该建筑物层数为两层,砖混结构,纵墙承重,1~10轴区域一层承重墙为620厚实心粘土砖墙,一层其余外墙及二层所有外墙均为490厚轻质保温墙体(保温墙体构造做法为:内外两道120厚砖墙之间填充240厚干炉渣);承重结构柱为配筋砖柱;楼盖、屋盖及楼梯均为现浇钢筋混凝土结构,坡屋面结构为木屋架上铺粘土瓦;外墙均为清水砖墙;建设单位拟将该食堂改为展厅,根据展厅平面布局要求,需要将一层P轴与12轴、13轴相交处结构柱及二层H轴和И轴与3、4、5、7、8轴相交处结构柱拆除。因此,本着“保持风貌、安全可靠、方便施工、经济合理”的原则,对该建筑物进行加固改造方案设计,改造方案力求既满足展厅的使用功能要求,又满足现行规范要求。本施工图系按照最新《混凝土结构工程加固设计规范》进行设计的,多方案进行对比,设计说明非常全面,节点构造非常详细,欢迎大家多提宝贵意见。



附件名:200611211164099860009.rar

文件大小:538K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
happysky466
2007年06月23日 23:06:37
12楼
谢谢,这方面的资料不是很多,正好可以学习一下
回复
cjh_sh
2007年07月12日 20:41:26
13楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
回复
sujun18723565
2007年09月12日 17:08:29
14楼
bu cuo bu cuo
回复
h27991
2007年11月27日 16:50:49
15楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
zhoujibin
2008年02月04日 12:21:57
16楼
下载了,支持楼主!
回复
cpr1920
2008年02月04日 13:26:56
17楼
楼主提供的旧房加固改造例子的确对我们很有帮助,但50年代的建筑物要改变使用功能或进行改造等,是否首先应对该建筑物作危房检测或抗震鉴定?
回复
cjh_sh
2008年02月04日 17:46:05
18楼
不论是什么时期的建筑物,只要要改变使用功能或进行其它类型的改造,必须按照《民用建筑可靠性鉴定标准》或《工业厂房可靠性鉴定标准》进行鉴定。
回复
yzm168168168
2008年02月04日 19:00:48
19楼
每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时
多注意积累,写的时候自然下笔千言 ,感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究
好了我们再讨论啊
回复
pope_cc
2008年06月03日 21:04:58
20楼
下载了,支持楼主!
回复
ppp177
2008年10月20日 11:38:27
21楼
这个图纸资料非常好,对于我们处理类似的工程很有帮助。谢谢楼主