侧喷问题,请献计献策,多谢!!
fish517517
fish517517 Lv.2
2006年11月21日 16:26:27
只看楼主

我做一个16层的办公楼,改建工程,95年做的。有些办公室是长方形的,局部吊顶,当时的设计就在局部的吊顶侧面做了一排侧喷头,水平安装的,喷头到最远端的距离有7米远。请问符合要求吗?谁见过?有没有规定喷头到最远端有多远的距离?

我做一个16层的办公楼,改建工程,95年做的。
有些办公室是长方形的,局部吊顶,当时的设计就在局部的吊顶侧面做了一排侧喷头,水平安装的,喷头到最远端的距离有7米远。请问符合要求吗?谁见过?
有没有规定喷头到最远端有多远的距离?
免费打赏
水灾
2006年11月21日 18:47:18
2楼
英国产的有一种边墙扩展喷头,最远7.3m,选用那种喷头即可。具体你搜索一下网易给排水的边墙喷头样本,里面有
回复
yanglan
2006年11月21日 19:39:33
3楼
学习中
回复
yanglan
2006年11月21日 19:42:28
4楼
看的比较多,但是自己还没做过侧喷的
希望大家多执教
回复
fish517517
2006年11月22日 14:05:23
5楼
二楼的,多谢了!我去查一下。
回复
xfd831
2006年11月22日 23:09:18
6楼
喷头能达到多远,跟压力很有关系.当然了,好的产品在同等压力下,会喷的更远些.
回复
wenlangao
2006年11月23日 09:32:12
7楼
边墙型扩展覆盖喷头,国内现在用的技术还不是很成熟;7米的跨度,建议用两排标准喷头对喷
回复
fish517517
2006年11月23日 12:25:22
8楼
谢谢各位!
我联系到了,上海有家公司,有射程7.3米的边墙型喷头。