暖气顶层最热一层不热 求教
dengrong007
2006年11月21日 15:25:35
来自于采暖供热
只看楼主

总共三层的别墅,三层最热,二层一般,一层不热。放汽还没解决,何原因,求高手指点!!!!!

总共三层的别墅,三层最热,二层一般,一层不热。放汽还没解决,何原因,求高手指点!!!!!
today1437
2006年11月21日 16:40:39
2楼
大哥,啥系统啊??
回复
dengrong007
2006年11月21日 17:05:51
3楼
就是一个双管系统,下供下回,类似分户计量的那种。
回复
lb7781910
2006年11月21日 20:17:26
4楼
下供下回系统应该下边热的,既然上边热那么外网热媒应该没问题,检查一下下边两层管径是不小了。
回复
zwz2111
2006年11月22日 00:57:54
5楼
把您的系统图样贴上来,大家帮忙分析一下,
楼上仁兄说得对,正常情况下下供下回系统应该一层更热才对?
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 08:53:20
6楼
三层别墅,是不是自然循环啊,不是机械循环吧,双管系统,考虑一下自然作用压头的作用,(95度水密度-70度水密度)*高差*g
回复
myidentity
2006年11月22日 09:08:16
7楼
调节阀门
回复
二虎
2006年11月22日 09:22:27
8楼
自然压头大于系统阻力,所以上面的热,下面的不热,这是很常见的现象
回复
szw1608
2006年11月22日 10:13:30
9楼
是机诫循环还是自然循环?注意自然循环附加压力.
回复
zjw1316189
2006年11月22日 12:51:30
10楼

没明白你说的什么意思,可以继续解释一下吗?
回复
dingdong_1982
2006年11月22日 13:48:34
11楼
水利失调??
减小 上边的管径
在不就把 暖气片 跟炉子 的高度 增大

............................
是不是土暖气??
回复

相关推荐