电缆载流量及压降距离
lizhaoweiq1
2012年05月29日 16:59:10
只看楼主

大家好: 请问3*240+2*90的电缆,总共有3跟,在300米的远距离进行低压400V送电,压降会不会太大,造成电压太低引起设备低压跳闸的可能,设备是一台350KW的空压机,后续会继续增加。 谢谢

大家好:
请问3*240+2*90的电缆,总共有3跟,在300米的远距离进行低压400V送电,压降会不会太大,造成电压太低引起设备低压跳闸的可能,设备是一台350KW的空压机,后续会继续增加。
谢谢
免费打赏
qq270931118a
2012年05月29日 17:13:53
2楼
350kW按0.8的功率因素,电流为664.7A,电缆按敷设方式不同载流量也不同,3根要注意乘较正系数,300M的距离压降很小