问一个关于失压脱扣器的问题
cuilijun555
2012年05月29日 16:50:10
只看楼主

现在有一个配电箱三相,一个总的断路器,下面有5个分断路器,其中两个分断路器上安装了失压脱扣器,每个失压脱扣器上面有两个辅助触点,11,13,14 11与13为常闭,11与14为常开。失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源上,现在问题来了,这两脱扣器怎么也合不上,总电源都合上了,220V电也给了,还是不行?????怎么回事??能和这个辅助触点有关系吗?

现在有一个配电箱三相,一个总的断路器,下面有5个分断路器,其中两个分断路器上安装了失压脱扣器,每个失压脱扣器上面有两个辅助触点,11,13,14 11与13为常闭,11与14为常开。失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源上,现在问题来了,这两脱扣器怎么也合不上,总电源都合上了,220V电也给了,还是不行?????怎么回事??能和这个辅助触点有关系吗?
lqdk-wyh
2012年05月29日 17:07:41
2楼
应与辅助触点无关。检查脱扣线圈安置是否合适。
回复
sdx034100428
2012年05月29日 17:31:14
3楼
等待高手解答
回复
watsoncheung
2012年05月29日 17:56:34
4楼
脱扣器线圈电压没电?
脱扣器线包是 380V的?看下参数

[ 本帖最后由 watsoncheung 于 2012-5-29 17:57 编辑 ]
回复
shinemywife
2012年05月29日 21:56:11
5楼
先保证失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源。欠压脱扣器,即使给电了开关也处于中间状态,需要先把开关拉到底才能上电!
回复
lingxuct
2012年05月30日 08:42:07
6楼
检查一下吧:
拉开箱内总开关,没电后,用左手顶住失压线圈的衔铁,右手合开关,能合上,表示失压机构没问题,合不上(脱扣了),请处理失压脱扣机构。

机械机构没问题后,送总开关,看失压线圈能不能吸合,因失压线圈接开关上桩头,要看有没有串接熔丝,直至线圈能吸合就OK!

最后,装好盖子,合闸试失压,拉开失压线圈的熔丝或拉开总开关,看失压保护会不会跳。
回复
xiech123
2012年05月30日 08:54:34
7楼
这个测试方法比较好
回复
硕硕
2012年05月30日 10:35:53
8楼
跳闸后要先分开关让开关复位再合闸
回复
cuilijun555
2012年05月30日 12:53:25
9楼
按照你的方法,试了下,机械机构没问题,可是没有熔丝,就是送不上
回复
lingxuct
2012年05月30日 13:12:26
10楼
机械机构没问题,可是没有熔丝,就是送不上。
总开关合闸后,失压线圈吸合了没有?
如没有吸合,检查线圈电路,220V用电笔就可以查到断开点在哪。
回复
anhuidiangong
2012年05月30日 14:04:58
11楼
直接下掉不就可以啦,要这个东西有意思吗?
失压线圈要是电压等线是对的话,极有可能是你没有装好。因为你是配电箱,所以应该是塑壳开关,有的开关很不可靠的。如果不是用于消防强切的话,我个人建议你把这东西拆了。
回复

相关推荐