只看楼主

这是一个22KW的水塔控制箱用星三角起动。其中用的是三菱品牌S-N25型号的接触器,接触器至限流器中的A、B相电缆温度都不高,但C相电缆温度高达72度,电缆是同样大小的。而且检查接触器和限流器均无问题。请问这是什么原因啊?有劳大家指点指点。

这是一个22KW的水塔控制箱用星三角起动。其中用的是三菱品牌S-N25型号的接触器,接触器至限流器中的A、B相电缆温度都不高,但C相电缆温度高达72度,电缆是同样大小的。而且检查接触器和限流器均无问题。请问这是什么原因啊?有劳大家指点指点。
免费打赏
xushengli27
2012年05月29日 16:44:05
2楼
是否接线接触不良引起的,等楼下意见。
回复
lingxuct
2012年05月29日 16:51:22
3楼
限流器是怎么样的?我还没见过!

才22KW功率,三相电缆怎么是分开的?
回复
wxdchgs
2012年05月29日 18:28:54
4楼
限流器??是否为热继电器的“方言”呀!
回复
鸭江绿水
2012年05月29日 19:40:45
5楼
三相电流时多少?如何测量温度的?接点温度测了吗?
回复
ycs8610
2012年05月31日 09:51:33
6楼
三相电流才38A,用热像分析仪测量的,接点温度90度
回复
ycs8610
2012年05月31日 09:52:23
7楼
限流器也称热继电器
回复
ycs8610
2012年05月31日 09:53:04
8楼
检查接触良好。
回复
鸭江绿水
2012年06月01日 07:12:39
9楼

如果这样我认为交流接触器c相触点可能有问题。检查此类故障应该从温度最高点查起。供参考。
回复
鸭江绿水
2012年06月01日 07:19:22
10楼
还想说两句,在检修中我从来不迷信品牌,无论大厂小厂,该怀疑的一定要大胆假设小心论证。