照度500lx,高8.7米,面积18600m2单层厂房需要400W金卤灯(光通36000)多少盏?光源是广州三雄的,谢谢
照度500lx,高8.7米,面积18600m2单层厂房需要400W金卤灯(光通36000)多少盏?光源是广州三雄的,谢谢
22楼
我用照明厂家交给我的简易方法算了一下,需要462个灯!好像差别满大的。
回复
23楼
是点照度还是平均面照度啊,面照度在天正软件有计算啊
回复
24楼
普通厂家给的计算方法不要用,他们那个算出来的不准,并且“巧合”的是全都往节省光源数量的方向偏。
回复
25楼
没有长度、宽度、没有房间的具体反射面属性,只知道光源的光通量,不知道采用何种灯具,不知道灯具的效率多少,居然也能算出具体的灯具数量!厉害!
回复
26楼
估算当然可以啊,呵呵,经验丰富的照样算的差不多,呵呵
回复
27楼
什么数据都不知道,还能算出来,里面除了有经验,应该还有较大的误差范围吧
回复
28楼
计算平均照度的关键在于利用系数,利用系数的范围可以从0.1取到1.0,这个误差范围究竟有多大?
回复
29楼
利用系数的取值精确度比较高,精确到小数点之后两位数,不同的取值中间的误差就比较大了。看了论坛不同讨论中的取值,好像大家都对这个问题比较忽视。。。。
想听听其他人的意见。。。。
回复
30楼
估算只能计算一个范围,要想精确计算,要么有很强的手算能力,要么就用软件进行模拟计算
回复
31楼
关键还是利用系数取值,大家算的差别满大的个人用了620盏
回复