请教低压电容无功补偿容量的计算方法
feilong2011
2012年05月29日 08:13:10
只看楼主

请教一下低压电容柜的补偿容量公式,有没有电力部标准,补偿变压器容量的百分之几?

请教一下低压电容柜的补偿容量公式,有没有电力部标准,补偿变压器容量的百分之几?
免费打赏
智库
2012年05月29日 09:26:26
2楼
我看到的一个例子,供你参考:

变压器容量:1250KVA,空载的有功功率在5%以下,且功率因数在0.45左右,需补偿至0.95

用公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,就可以得出在低压侧固定多少容量的电容器P=1250X5%=62.5KW

cosφ1=0.45 tgφ1=1.9845
cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287

Q=P(tgφ1-tgφ2)=62.5(1.9847-0.3287)=103.5kvar

把低压侧补偿电容接死103.5kvar以上就可以了。
回复
watsoncheung
2012年05月29日 11:08:26
3楼
二楼算得真好
回复
wuchiqun
2012年05月29日 20:13:26
4楼

供电部门对用户要求是无功就地平衡,根据用户专变容量大小从力率0.8至0.9之间考核,同时实行奖罚。用电户要充分利用自然功率因数,当不能满足考核要求时可采取技术措施通过人工方法进行无功补偿来提高功率因数,电力电容就是最好的补偿器。电容人工补偿方法分为集中、分散、随机,同时视用户实可三相共补和三相分补,自动又分为静态和动态补偿。如果按楼主说变压器容量的如果高供高计用户可按变压器容量的30%-50%/10-12回路,再按二楼师傅的方法装一组随机(随该变压器投切)补偿。如果高供低计则二楼方法看那个供电局如何考核有些有用有些没用。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-5-29 22:39 编辑 ]
回复
硕硕
2012年05月30日 10:39:44
5楼
各地规定不一样的,有地方是30%,有的是40%,还有的地方是混合补偿
回复
wuchiqun
2012年05月30日 18:14:55
6楼
如果单台电动机其容量20kw以上的可以该台电动机的励磁电流90%进行随机补偿,可得到满意效果。
回复
feilong2011
2012年06月02日 16:57:13
7楼
说的真好,谢谢指教
回复
wss8848
2012年06月03日 01:22:23
8楼

你补偿变压器容量的30%左右一般没问题
不要计算,因为你的计算功率以及功率因数都不准的,直接按照变压器容量补偿
回复
红苹果
2012年06月03日 13:06:00
9楼
一般按变压器容量30%考虑。。
如果工程已经做好了,可以根据计算负荷按2楼给的公式计算。。
回复
yangshenme
2013年05月17日 16:02:03
10楼
如果详细计算,在设计规范中有表格可查,但一般来说,为了省事,都是按30%-40%来计算。我自己根据规范做了一份计算表格,可惜这里无法发下载链接,需要的话,你把邮箱私信我,我发给你。

硒都浪子

819529797@qq.com  麻烦能发下计算表格吗?

回复
香烟袅袅
2013年05月18日 18:05:50
11楼
智库 发表于 2012-5-29 09:26 我看到的一个例子,供你参考:变压器容量:1250KVA,空载的有功功率在5%以下,且功率因数在0.45左右,需 …请教师傅:你的方法是不是可以解决变压器负荷过低时候,投入固定容量的电容片,提高系统的功率因数,避免因变压器负荷低引起的力调电费罚款
回复

相关推荐

APP内打开