悬挑板底部需要配筋吗
hehe8899
hehe8899 Lv.4
2012年05月28日 16:08:33
只看楼主

最近校对给我提了条意见说我的挑板120厚底部需要配构造钢筋,让他找依据他说这样比较安全,请教各位哪里有相关的规定?我看河北省统一技术措施5.2.6.3条,挑板大于2米时才需要配底筋啊

最近校对给我提了条意见说我的挑板120厚底部需要配构造钢筋,让他找依据他说这样比较安全,请教各位哪里有相关的规定?我看河北省统一技术措施5.2.6.3条,挑板大于2米时才需要配底筋啊
免费打赏
无间道
2012年05月29日 06:29:35
2楼
这个问题我已经回答过了。上那个帖子上上看一下吧。已经讲的很清楚了。
回复
shuai5995
2012年07月18日 15:08:38
3楼
怎么不给出地址?
回复
bcd18608015956
2012年07月18日 16:14:39
4楼
我认为可以不用,因为,如果挑板厚度比较厚,比如板厚大于150,则由于板底温度应力易使板开裂,因此,如果是厚板则需配钢筋,按0.1%配筋率就行了,你这个才120板厚,板底没有必要配筋。当然,如果是有反向荷载,则另当别论。
回复
wanghao328
2012年07月18日 19:06:30
5楼
应该还是要配的吧,怎么也要配点构造钢筋啊
回复
yinyue0
2012年07月19日 20:43:57
6楼
至少要构造配筋的!
回复
l1203212611
2014年04月24日 10:30:06
7楼
bcd18608015956 发表于 2012-7-18 16:14 我认为可以不用,因为,如果挑板厚度比较厚,比如板厚大于150,则由于板底温度应力易使板开裂,因此,如果是 …0.1%在那个规范可以查找?
回复
苦逼青年
2014年04月24日 10:38:36
8楼
构造筋要配吧
回复
梦幻无极
2014年04月24日 10:54:50
9楼
构造手册里有规定的,高度大于30m且悬挑长度大于1.2m时要配的。
回复
victoryzp
2014年04月24日 11:02:43
10楼
大家好才是真的好
回复
sddcx10000
2014年04月30日 16:23:14
11楼
反正又不用你钱,就配双层双向10的间距200,管他呢