有一个幼儿园总共六层,下面三层是教师,四、五层是活动室,六层是办公室,地下室是特色教师,总面积有4800平方米,中间有一个中庭采光,请教各位防火分区怎么办,消防如何做
有一个幼儿园总共六层,下面三层是教师,四、五层是活动室,六层是办公室,地下室是特色教师,总面积有4800平方米,中间有一个中庭采光,请教各位防火分区怎么办,消防如何做
2楼
这个没有必要划分防火分区了,加上好像应该有建筑定了给你!
消防按照规范布置消火栓就可。
回复
3楼
建筑不好划,让上自动喷淋消防系统,大家讨论一下有没有必要上喷淋
回复
4楼
超过防火分区最大面积,应设自喷
回复
5楼
设置了喷淋的话,防火分区可以扩大到5000,就不用分区了.
回复
6楼
不过规范中规定了托儿所、幼儿园的活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层.
不知建筑的有没有考虑到?
回复
7楼
对头。有个要求的,防火级别不一样,设置的层就不一样的嘛?
回复