11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口?
wj98329
wj98329 Lv.8
2006年11月20日 09:24:57
只看楼主

11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口消火栓?

11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口消火栓?
免费打赏
jinhui020222205
2006年11月20日 11:42:08
2楼
高规上有规定:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。


回复
liuchengyongsx
2006年11月21日 20:49:05
3楼
我想知道一梯两户与双阀双出口消火栓的关系是什么?