消毒投加量
chenc1205
chenc1205 Lv.2
2006年11月20日 09:01:12
来自于水处理
只看楼主

我现在做污水回用工程,想用二氧化氯消毒,请问生活污水的投加量大概是多少啊?相当于多少有效氯?分别回用到《杂用水标准》和《景观用水标准》这两个的投加量?知道的说下吧,先谢谢了!

我现在做污水回用工程,想用二氧化氯消毒,请问生活污水的投加量大概是多少啊?相当于多少有效氯?分别回用到《杂用水标准》和《景观用水标准》这两个的投加量?知道的说下吧,先谢谢了!
免费打赏
guozi4416
2006年11月20日 09:23:42
2楼
可以找厂家问问,多问几家!我用过电解的,据说投加至水体中可达2mg/L,但实际运行中是通过调节电流控制的,效果不好啊1
回复
jumbo8592
2006年11月24日 16:38:10
3楼
二氧化氯效果不好是肯定的,因为国产设备的转化率相当的低,浪费原料不说,还永远达不到理论制备量。

生活污水的加氯量是10个ppm,按照消毒能力的对比,加二氧化氯需要2个ppm,或许多点。但是如果这样选二氧化氯制备装置的话,建议再放大一倍,不然是达不到消毒效果的

欢迎联系讨论
jumble@citiz.net
回复
littlepiglittle
2006年11月25日 10:41:29
4楼
不同厂家的二氧化氯处理器的转化率不一样,投加的药品的量也是不一样的,不过一般使回用清水池中二氧化氯的含量在8--12mg/L,应该就能使管网末端的余氯量达到标准2mg/L。你可以根据这个量自己计算一下。
回复
sjzkc
2006年11月30日 11:03:55
5楼
1-2PPM就可以了,详情联系0311--86204508
回复
jiangzhenlin888
2006年12月05日 19:55:57
6楼
你讲的对啊 我现在在一家自来水有限公司工作!!!!!!!
回复
shijiyongyi
2006年12月14日 09:45:38
7楼
对于不同的水质投加量是不一样的,中水回用投加量一般是5-8克有效氯/吨.你可根据每小时的水量算出每小时的需有效氯量,从而选择二氧化氯发生器的型号.一般复合型的二氧化氯发生器是按有效氯计算型号的.详情可联系:010 88469258
回复
dddlllx
2006年12月14日 13:56:52
8楼
学习中!!!!!
回复
xuwuying-water
2009年03月13日 14:40:55
9楼
学习了,有什么标准吗?
回复