消毒投加量
chenc1205
Lv.2
2006年11月20日 08:51:21
来自于
纯水系统
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在做污水回用工程,想用二氧化氯消毒,请问生活污水的投加量大概是多少啊?相当于多少有效氯?分别回用到《杂用水标准》和《景观用水标准》这两个的投加量?知道的说下吧,先谢谢了!
我现在做污水回用工程,想用二氧化氯消毒,请问生活污水的投加量大概是多少啊?相当于多少有效氯?分别回用到《杂用水标准》和《景观用水标准》这两个的投加量?知道的说下吧,先谢谢了!
免费打赏
1ssn
2006年11月20日 12:22:24
2楼
查《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)第6.2.19款第三项:采用氯化消毒时,加氯量宜为有效氯5~8 mg/L,消毒接触时间应大于30min。当中水水源为生活污水时,应适当增加加氯量。
回复
1ssn
2006年11月20日 12:25:26
3楼
具体投加时,你可以根据标准中的余氯量进行实验调整,然后确定准确的投加量。
回复