请教:yjv电缆线径选择问题
x-bibby
x-bibby Lv.2
2006年11月19日 20:14:35
只看楼主

有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?

有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?
hhsscc
2006年11月20日 07:49:26
2楼
校验一下电压损耗
回复
x-bibby
2006年11月20日 09:46:37
3楼
长度不超过30米,电压损耗有多大?
回复
xue.ke
2006年11月20日 18:26:26
4楼
最好使用16平方的
回复
netling
2006年11月20日 21:16:28
5楼
30米是不用算电压损耗的,那么短没什么电压损耗
回复
tely-007
2006年11月20日 22:26:19
6楼
如果你开关整定50A的,那么够用,再大了就要大一点截面的了。
回复

相关推荐

APP内打开