【紧急求助】反渗透电导突然超标,都停止运行了
tianliang504
2012年05月27日 14:54:00
来自于纯水系统
只看楼主

调试阶段:2012年4月30日前投产运行。当时进行了72小时的连续运行,各项指标均合格。 装置项目 1#反渗透 2#反渗透 备注进水电导 1100μs/cm 1100μs/cm 一段进水压力 1MPa 0.98MPa 二段进水压力 0.9MPa 0.9MPa 浓水压力 0.6MPa 0.64MPa 产水电导 17μs/cm 18μs/cm 产水流量 62 63 浓水流量 23 24

调试阶段:
2012年4月30日前投产运行。当时进行了72小时的连续运行,各项指标均合格。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1100μs/cm
一段进水压力 1MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.9MPa 0.9MPa
浓水压力 0.6MPa 0.64MPa
产水电导 17μs/cm 18μs/cm
产水流量 62 63
浓水流量 23 24
时间 4月25日 4月25日
运行阶段
从调试合格后运行到2012年5月15日前。
第一次处理过程
2012年5月15日
可能是由于前段保安过滤器的滤芯连接有些不到位,加上前期活性炭过滤器的滤料跑料,使得有滤料进入反渗透压力容器内,导致出现膜污堵的情况。
使得进水压力过高:

装置 一段进水压力 二段进水压力 淡水压力 备注
1#反渗透 1.47MPa 1.3MPa 1.1MPa
2#反渗透 1.51MPa 1.4MPa 1.2MPa
加药情况:
阻垢剂:1.5PPM
还原剂:2%的投加浓度。根据仪表制动投加。
仪表显示大于300时,加。
小于300时,停。
鉴于以上情况,派员到现场处理。
首先,清理了所有保安过滤器,不但磨平衬胶后的多孔板,而且,还在每个滤芯与多孔板的连接处加了橡胶垫片。基本杜绝了保安过滤器的跑漏情况。


清洗后的运行状态:(在线仪表显示)
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1000μs/cm
一段进水压力 0.98MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.78MPa 0.79MPa
浓水压力 0.63MPa 0.64MPa
产水电导 14.9μs/cm 15μs/cm
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月25日8点 5月20日12点

现在的情况:
2012年5月25日下午。
首先发现一号。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1550μs/cm 1550μs/cm
一段进水压力 0.98MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.78MPa 0.79MPa
浓水压力 0.52MPa 0.62MPa
产水电导 149μs/cm 110μs/cm 2#短时间开启
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月26日22点 5月25日17点



后又在1#反渗透设备上膜壳端盖处的取样阀上取样化验后的电导为:(25日22点)
一段 二段
中间排(μs/cm) 右排(μs/cm) 左排(μs/cm)
64 62 311
67.1 65.1 407
65.1 67.8 328
66.8 68.7 392
共12个压力容器(膜壳),一段为8只,二段为4只。
现在,二套都停止运行。要求处理!

请教各位大虾如何处理,是什么原因!!
lt59999
2012年05月31日 20:40:49
12楼
好好爱好好好哦啊好。。。英豪的话iohfifhshfshfjhfk才提供更高的
回复
shengyuanyzg
2012年06月01日 09:49:53
13楼
首先检测自来水电导率 在检测保安过滤器进口出口电导率 再检查保安过滤器是否被穿透 再检查RO连接处的密封圈是否有脱落或损坏
回复
jancky75343
2012年06月03日 08:59:38
14楼

我觉得应该也是,泄露会有电导率不稳定的情况。看看水质检测仪是不是不稳定。
回复
ls0012
2012年06月04日 09:13:25
15楼
这里他说的 左排电导 应该是 二段的四肢膜壳 电导比一段的高 应该是正常的
回复
云溪竹径
2012年06月04日 10:06:22
16楼
1、保安过滤器清理过也加过垫片了,应该不会有保安滤器漏活性炭的情况,加上清洗后数据良好,应该不是活性炭的问题,再说活性炭污染只会导致产水量下降不会导致产水电导上升那么多
2、清洗后RO膜应该没拆过吧?没拆过的话不会出现全部压力容器脱盐率下降的问题,一段的脱盐率基本在95%,二段只有90%了大概,即使橡皮圈脱落也不会全部都脱落的
3、估计膜氧化的可能性居大,你可以把膜拆出来进行单支膜测试,顺便看看橡皮圈是否脱落,还看看膜有无异常
4、二段的压差明显升高,也有可能是结垢了,先把膜拆出来看看,然后用酸洗洗看,有无效果

[ 本帖最后由 qfp86 于 2012-6-4 10:10 编辑 ]
回复
qdbqwl
2012年06月05日 14:56:02
17楼
原水是什么水?电导率怎么会突然增加那么多,是不是业主更换了水源?如果是的话有可能你的预处理就不行了,反渗透随之也会出现问题。另外,你的300的依据是什么?据我所知,最好控制在180-200之间
回复
tanoys
2012年06月08日 11:23:35
18楼
整个工艺流程最好说说看,还原剂的投加不是按照浓度来的,其实余氯的含量和ORP值不是正确的函数关系,你可以测试在你们目前ORP值是300的情况下的余氯值是多少,留一个保险系数在里面就可以了。还有你投加的阻垢剂是根据什么选择的?投加量小了点吧,你系统的电导也不低了,1.5PPM应该是小的,3PPM是需要的。以及看看你保安过滤器的滤芯有什么变化?是不是压差也上升比较快,QQ:35243720
回复
yxs280514544
2012年06月17日 20:39:17
19楼
可以取每个膜壳的产水测一下,如果都很差,说明膜本身出了问题
回复
aaron_jiang
2012年07月02日 19:36:32
20楼
可能的原因:
1、首先,从原水进水电导率的变化,要分析水源的变动是否正常(若靠近海边,当地水源受海潮影响的适当波动),是否存在前处理化学品过量加入或有泄漏的可能性。
2、最初发生过机械颗粒进入膜壳中,根据经验,很有可能对膜面端板连接头的密封处造成损伤,甚至有可能进入到流道中损伤膜表面。
3、根据压差情况,膜的结垢二段由于浓缩倍数的原因,二段相对会重一点,但你个量是否有依据,但根据数据,应适当加量。
4、有可能存在密封圈泄漏的问题,需要更换,但更应重视和分析磨损的原因何在,有的系统会经常出现,这也和系统的细节设计有关,例如泵机的启动方式等等。
5、其它最好能提供原水资料和现行工艺设计等等,应该能确认问题所在。


具体,可加本人QQ:7336952 交流。
回复
revohuang
2012年07月25日 16:04:23
21楼
活性炭、泄漏什么的排除的话,看你二段电导明显比一段的高不少,正常的话二段电导是一段的2倍~3倍,你的明显高了,所以先检查二段的情况,出去碳酸盐结垢的话,其他有些结垢很难看出来,还是需要一下原水水质报告。
回复

相关推荐

APP内打开