调试阶段:2012年4月30日前投产运行。当时进行了72小时的连续运行,各项指标均合格。 装置项目 1#反渗透 2#反渗透 备注进水电导 1100μs/cm 1100μs/cm 一段进水压力 1MPa 0.98MPa 二段进水压力 0.9MPa 0.9MPa 浓水压力 0.6MPa 0.64MPa 产水电导 17μs/cm 18μs/cm 产水流量 62 63 浓水流量 23 24
2012年4月30日前投产运行。当时进行了72小时的连续运行,各项指标均合格。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1100μs/cm
一段进水压力 1MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.9MPa 0.9MPa
浓水压力 0.6MPa 0.64MPa
产水电导 17μs/cm 18μs/cm
产水流量 62 63
浓水流量 23 24
时间 4月25日 4月25日
运行阶段
从调试合格后运行到2012年5月15日前。
第一次处理过程
2012年5月15日
可能是由于前段保安过滤器的滤芯连接有些不到位,加上前期活性炭过滤器的滤料跑料,使得有滤料进入反渗透压力容器内,导致出现膜污堵的情况。
使得进水压力过高:
装置 一段进水压力 二段进水压力 淡水压力 备注
1#反渗透 1.47MPa 1.3MPa 1.1MPa
2#反渗透 1.51MPa 1.4MPa 1.2MPa
加药情况:
阻垢剂:1.5PPM
还原剂:2%的投加浓度。根据仪表制动投加。
仪表显示大于300时,加。
小于300时,停。
鉴于以上情况,派员到现场处理。
首先,清理了所有保安过滤器,不但磨平衬胶后的多孔板,而且,还在每个滤芯与多孔板的连接处加了橡胶垫片。基本杜绝了保安过滤器的跑漏情况。
清洗后的运行状态:(在线仪表显示)
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1000μs/cm
一段进水压力 0.98MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.78MPa 0.79MPa
浓水压力 0.63MPa 0.64MPa
产水电导 14.9μs/cm 15μs/cm
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月25日8点 5月20日12点
现在的情况:
2012年5月25日下午。
首先发现一号。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1550μs/cm 1550μs/cm
一段进水压力 0.98MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.78MPa 0.79MPa
浓水压力 0.52MPa 0.62MPa
产水电导 149μs/cm 110μs/cm 2#短时间开启
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月26日22点 5月25日17点
后又在1#反渗透设备上膜壳端盖处的取样阀上取样化验后的电导为:(25日22点)
一段 二段
中间排(μs/cm) 右排(μs/cm) 左排(μs/cm)
64 62 311
67.1 65.1 407
65.1 67.8 328
66.8 68.7 392
共12个压力容器(膜壳),一段为8只,二段为4只。
现在,二套都停止运行。要求处理!
请教各位大虾如何处理,是什么原因!!