讨论:如何确定净化室的的冬季加湿量?
lili05420891
2006年11月18日 15:22:10
只看楼主

现有一净化车间,是光电子的,里面有100人左右,室内设计温度为23+-2度,湿度:60左右,用水冷柜机加增压风柜送风方式,我们在设计的时候,室外点,室内点和混风点都可以根据风量等确定出来,送风点也可以根据水冷柜机的冷量和混风点的焓值,算出露点送风点的参数,现在有问题的是`:冬季室内的热负荷和湿负荷算不出来呀`~不能确定室内的热湿比线,就不能确定最终在23度下室内点的实际相对湿度. 请教各位高手``你们都是算出来的吗?除湿和加湿量??不用恒温恒湿风柜,只用水冷柜机时??

现有一净化车间,是光电子的,里面有100人左右,室内设计温度为23+-2度,湿度:60左右,用水冷柜机加增压风柜送风方式,我们在设计的时候,室外点,室内点和混风点都可以根据风量等确定出来,送风点也可以根据水冷柜机的冷量和混风点的焓值,算出露点送风点的参数,现在有问题的是`:冬季室内的热负荷和湿负荷算不出来呀`~不能确定室内的热湿比线,就不能确定最终在23度下室内点的实际相对湿度.
请教各位高手``你们都是算出来的吗?除湿和加湿量??不用恒温恒湿风柜,只用水冷柜机时??

1163838207544.JPG

免费打赏
xzycad2008
2006年11月27日 20:31:52
2楼
加湿量应该好算的。
回复
vincent_nk
2006年11月28日 08:29:26
3楼
热湿负荷不可能算不出来,只能说算的不是很精确,看看手册吧。
回复
deathgod007
2006年11月28日 09:48:22
4楼
水冷柜机形式对温湿度要求不高呀
湿负荷和夏天应该一样的呀,热负荷在净化车间内估计很小,一般冬天还需供冷呢
回复
honghuguo18
2006年11月28日 15:10:55
5楼
从质量守恒原则看
系统加湿量等于将新风处理到室内状态所需要的加湿量减去室内散湿量
呵呵,不知道对不对,还望各位指正!
回复
honghuguo18
2006年11月28日 15:23:40
6楼
至于冬天的热负荷嘛,
先计算室内的人员、设备、灯具等的散热量,再计算出通过维护结构及门窗缝隙进入室内的冷量。确定室内是冷负荷还是热负荷。
最后新风与回风混合,再计算将混合风处理到室内的所需要的冷量或者热量
欢迎指正
回复
lili05420891
2006年11月29日 11:39:08
7楼
呵呵`~谢谢大家.加湿量`~我知道怎么算了~但是`~冬天`室内要加热还是制冷呢??真的很难算出来`~工艺==很多东西都给不出来`~也没法算,我一般是按10左右的焓差来算加热段的加热量的.
回复