【分析】这样的砌筑能过关吗
darling977
darling977 Lv.4
2012年05月25日 20:48:07
只看楼主

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,请问各位,这样能通过吗。好着急啊

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,

梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋

后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,

请问各位,这样能通过吗。好着急啊

IMG0211.jpg


IMG0204.jpg


IMG0212.jpg


捕获.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
fjx373886985
2013年01月07日 16:42:34
52楼
呵呵,门口又不是自由端凭什么加构造柱?二次结构也就那意思,不过墙体交接构造柱是必须加的,门口两侧每隔一皮砖要有小砖砌筑,以便按门框时下木砖,至于斜砌线盒过梁什么的,没必要咬文嚼字,过去过梁都没有,就加两根钢筋
回复
szxcrc
2013年09月06日 12:09:25
53楼
正好学习一下。
回复
zengjianhui927
2013年09月06日 22:49:36
54楼
有的地方没有错缝搭接 灰浆不饱满
回复
zhc1026038075
2013年09月08日 20:35:29
55楼
估计不能。,哈