500的梁,现配筋不变,改为800的梁,可行吗?
德国
德国 Lv.14
2012年05月25日 10:58:28
只看楼主

如题

如题
免费打赏
lfp_xyf201199
2012年05月25日 11:18:59
2楼
直接改不经过验算。。。。恐怕不行的。。。。。。
回复
无间道
2012年05月25日 11:20:11
3楼
第一要看配筋率是否符合规范的构造规定;第二要看增加的荷载是否影响的配筋结果。一般情况下,只要配筋率能满足构造规定,梁增高的荷载,会因计算有效高度的增加所抵消。所以配筋率是关键问题。
回复
xiexianyi01
2012年05月25日 11:21:15
4楼
这个还是要计算下!因为你改的也太大了,自重,以及刚度都变了,分配的力也变了,原配筋恐怕要加大点。
回复
千手扑蝶
2012年05月25日 11:23:52
5楼
刚度大了分配的弯矩也会变大嘛~500到800自身荷载增加也不小,如果原来是构造配筋的话,现在肯定不满足啦
回复
zhayanzu-22
2012年05月25日 11:26:36
6楼
一般情况下只要配筋率能满足构造规定就没问题
回复
gzs00000
2012年05月25日 16:06:47
7楼
梁加高承载力自然增大,但是自重同时也增大了,所以需要验算
回复
jin4042
2012年05月26日 09:40:55
8楼
腰筋肯定有变,纵筋配筋率要满足要求。
主要也是配筋率起控制作用。
回复
cutesun2009
2012年05月27日 20:27:12
9楼
这个要看配筋率和荷载了
回复
zhouenlai1231
2012年05月28日 12:38:33
10楼
具体问题具体分析 建议楼主上图说清楚