关于导线穿管的问题
周二子
周二子 Lv.12
2006年11月17日 11:21:43
只看楼主

我在验收体育馆的时候,发现接线盒到灯具之间的导线没有穿金属软管,导线是在金属支架上敷设的,请问这符合规范吗?有没有具体的条款可查?

我在验收体育馆的时候,发现接线盒到灯具之间的导线没有穿金属软管,导线是在金属支架上敷设的,请问这符合规范吗?有没有具体的条款可查?
免费打赏
iamokey
2006年11月17日 11:42:02
2楼
规范应该是允许的,只不过现在极少有这种明敷的方式了
回复
iamokey
2006年11月17日 11:44:43
3楼
JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范 9.1.3
回复
yaowuzheng
2006年11月17日 12:49:54
4楼
决定不可以
回复
hanjj9603
2006年11月18日 20:12:34
5楼
不可以
回复
xw8765@co163
2006年11月18日 21:31:36
6楼
允许的,不过很少这样作了
回复
qijianmin
2006年11月19日 20:04:53
7楼
既然是配管敷设,就应该穿管保护,这是个施工工艺、施工质量问题,查查标准图集,没有这样做的。
回复
hhsscc
2006年11月20日 07:54:56
8楼

这样肯定不行
回复
jnjerry
2007年04月20日 01:00:32
9楼
应该穿金属软管!
回复

相关推荐