在混凝土结构设计中我们一般要求跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/500.对于跨度为10米和10米以上的梁,悬臂跨度大于2米的梁,应注意按施工规范起拱.对于钢结构设计中同样要求大梁制作时应适当起拱,以减少大梁实际产生的挠度。这个取值应该如何确定?
在混凝土结构设计中我们一般要求跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/500.对于跨度为10米和10米以上的梁,悬臂跨度大于2米的梁,应注意按施工规范起拱.对于钢结构设计中同样要求大梁制作时应适当起拱,以减少大梁实际产生的挠度。这个取值应该如何确定?
2楼
怎么这个问题也没有人出来顶一下,版主来回答吧?
回复
3楼
可以根据规范要求,也可以根据你计算所的的实际扰度起拱
回复
4楼
规范要求是多少啊?我查过好多设计资料都没有找到正确答案
回复
5楼
你设计的梁的截面有了以后,不是可以查看它的挠度了么,不合要求可以重新设计/
回复
6楼
钢结构怎么起拱啊!除非加工成有拱的梁。
回复
7楼
在门刚规范上面是否说过起拱多少啊?
回复
8楼
我觉得好象没多大必要吧..混凝土起拱主要是利用混凝土的受压性能.钢结构的受拉性能本来就好呀.不怕拉
第一次接触钢结构.不知道说的对不对
回复
9楼
那规范上还规定起拱干嘛,同理混凝土结构也不需要这一条啦,起拱对设计挠度的一种保证
回复
10楼
我来说说我的看法:
1.关于钢结构预起拱,主要看钢结构设计规范3.5.3条及其条文说明。
2.该条说得很清楚,此种起拱仅为了改善外观或某些特殊的使用条件要求,这种起拱是很微量的,例如1/500L。
3.当起拱要满足较高使用条件要求时,例如规范提到的大跨度吊车梁、机库大门头大梁,起拱值应当由设计图纸文件明确说明,该起拱值最好经过计算确定。当仅为改善外观时,可简单取1/500,宜在设计中说明,未说明时施工制作中也可以这样做。
4.由于起拱量微小,对大梁(桁架)内力影响非常微小,并不需要考虑起拱对结构内力、安全性的影响。
回复
11楼
混凝土起拱主要是利用混凝土的受压性能.钢结构的受拉性能本来就好呀.不怕拉
第一次接触钢结构.不知道说的对不混凝土起拱主要是利用混凝土的受压性能.钢结构的受拉性能本来就好呀.不怕拉
第一次接触钢结构.不知道说的对不对对
回复