暖气不热,请教高手并赠送全部积分
sjzsxd
sjzsxd Lv.2
2006年11月17日 08:54:28
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题

各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
免费打赏
zhengxufeng
2006年11月17日 10:36:02
2楼
单管串联采暖系统,在调试时,应该整根立管进行调试。应该是上边没有排气
回复
somebody665
2006年11月17日 13:34:02
3楼

各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样?
回答:正确。

是楼上的问题?

回答:是

原因:

回复
zhuanjia
2006年11月21日 13:54:18
4楼
不一定是楼上的问题,应该是立管的问题,立管的流量不足
回复
xuhao325
2006年11月21日 21:08:34
5楼

说明从楼上下来的水温就这样,100%是这样呀,没错,肯定是。
情况说不明白,回答的也是稀里糊涂,越是高手说得越让人找不着北,只要把情况说清楚,应该很容易解决
回复
ltrlcjm
2006年11月23日 10:51:34
6楼
1楼说的是单管系统,应该有以下几方面原因:
1. 顶层干管存气没有排出,当首层干管布置于首层楼板下时也会存气;
2. 循环不好,阻力大(如锅炉房循环压力不足,入户内部阻力大,阀门没有全开,入口调节阀开度小等)
3. 锅炉出水温度低或出现故障
4. 热网系统水力平衡没有调整好
一般多是这几方面原因引起的,对于单管垂直串联系统,不管楼上、楼下哪环节出现问题均表现不热,应分别考虑。
回复
nky6666
2006年11月23日 13:09:02
7楼

可能,也可能是系统的问题
回复

相关推荐

APP内打开