各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
2楼
单管串联采暖系统,在调试时,应该整根立管进行调试。应该是上边没有排气
回复
3楼
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样?
回答:正确。
是楼上的问题?
回答:是
原因:
回复
4楼
不一定是楼上的问题,应该是立管的问题,立管的流量不足
回复
5楼
说明从楼上下来的水温就这样,100%是这样呀,没错,肯定是。
情况说不明白,回答的也是稀里糊涂,越是高手说得越让人找不着北,只要把情况说清楚,应该很容易解决
回复
6楼
1楼说的是单管系统,应该有以下几方面原因:
1. 顶层干管存气没有排出,当首层干管布置于首层楼板下时也会存气;
2. 循环不好,阻力大(如锅炉房循环压力不足,入户内部阻力大,阀门没有全开,入口调节阀开度小等)
3. 锅炉出水温度低或出现故障
4. 热网系统水力平衡没有调整好
一般多是这几方面原因引起的,对于单管垂直串联系统,不管楼上、楼下哪环节出现问题均表现不热,应分别考虑。
回复
7楼
可能,也可能是系统的问题