项目概况:北京某宾馆节能改造,由于年久,冷却塔出力降低,甲方要求改善冷却塔的冷却能力,同时将热量回收,回收的热量用来加热生活热水方案:拟采用利用热泵来降低冷却水的温度,同时加热生活热水不知道此方案是否可行?如果可行的话,需要注意些什么?
项目概况:北京某宾馆节能改造,由于年久,冷却塔出力降低,甲方要求改善冷却塔的冷却能力,同时将热量回收,回收的热量用来加热生活热水
方案:拟采用利用热泵来降低冷却水的温度,同时加热生活热水
不知道此方案是否可行?
如果可行的话,需要注意些什么?

2楼
这个方案好像不合理。
1. 从运行工况来说,冷却水冷却后水温在32°以上,那么热泵机组的蒸发温度应该在27°左右,不知热泵机组是否通用。
2. 既然是要回收热量,为何还要冷却塔+热泵机组呢,冷却完再制冷回收热量岂不是浪费;在冷却塔和直燃机之间直接加换热器不更省事吗,如果温度偏低再进行加热,不是更节能吗?
3. 建议清洗换热系统。
4. 能不能制100吨热水,要看工作时间所释放的热量和回收的热量、热水温度。
回复
3楼
补充两点:
1.此宾馆夏季热水采用燃油锅炉
2.加热泵目的:增强冷却塔的冷却能力和省掉热水锅炉
回复
4楼
建议热泵的冷冻水直接接到空调冷冻水侧。理由,更加节能。直接从空调系统提取热量。增加制冷量,降低燃气机的负荷。节约能源。
我司专业制造水水热泵机组。
回复
5楼
楼上的,能否将资料给我一份吗?
水水热泵是不是“水环热泵”?
回复
6楼
我觉得可行。但热泵机组选型适当
回复
7楼
取消燃油锅炉,采用水源热泵是对的.直燃机用多少年了?如果可能直燃机,冷却塔都可取消.当然,要具体分析.
回复
8楼
楼主怎么联系?
此项目应该可行,有热回收和冷回收两种形式,我公司曾经做过对洗浴中心进行冷回收, 机组从中央空调的12度冷冻回水中提取热量,烧出55度的热水,又将7度的冷冻水还给中央空调,制取热水的时候又对冷量进行全部冷回收,可以在制冷的同时满足热水的需求。
南阳三色鸽乳业公司是我公司做的,从冷库中排除的热量制取热水和冬季供暖。
郑州大学综合设计研究院,郑州科莱冷暖设备制造有限公司
13849195010 QQ:710245708
回复
9楼
不开空调时怎么办?
回复
10楼
我认为:
1、此系统对于夏季来说是挺好的设计;
2、但对于春秋季,不太好,但仍能用;你的热泵是要从外界提取热量的,而冷却塔是对外散热的,楼主这么做还不如改风冷呢。建议把冷却塔换成地埋管或直接用地下水。
3、至于冬季,此系统就完全废掉了。仍要用的话,建议还是把冷却塔换成地埋管或直接用地下水。
注:如使用地埋管或地下水,夏季也不必再用冷却塔了,因为常年十几度的地下水的冷却效果比冷却塔要好的多,可全年用于进行制冷、供热、供热水。
回复
11楼
如果热水负荷与空调的冷负荷不相匹配怎么办?就是热泵吸收的热量不等与空调放出的热量时怎么办?这个问题你似乎没有考虑到啊。
建议仍采用冷却塔作为辅助冷源,但可以在不必开时不开。还要有一个辅助热源。用于空调使用量很少时,去补充加热热水。
回复