关于BAF的问题
lwlw_123_123
2006年11月16日 19:36:37
来自于水处理
只看楼主

我看了一些实例,BAF的曝气量怎么这么小阿,汽水比很多都在3左右,莫非单孔膜曝气器氧传递率真的有30%?就算有30%,那样的气量也太小了吧?大家又用过的吗,我们也正准备做BAF,请高手指点下。而且,我对单孔膜曝气器的安装不太明白,当36个每平方米的时候,安装间距是150mm,当41个每平方米的时候是125mm,是否只有这两种安装方式。就算这两种方式也有问题啊,当安装间距150mm时,事实上就是每个曝气器负责一块150*150的面积,即0.0225平方米一个,那么每平方米应该是44.44444444……个才对阿,不是36个每平方米阿,有谁能解释一下啊!

我看了一些实例,BAF的曝气量怎么这么小阿,汽水比很多都在3左右,莫非单孔膜曝气器氧传递率真的有30%?
就算有30%,那样的气量也太小了吧?大家又用过的吗,我们也正准备做BAF,请高手指点下。而且,我对单孔膜曝气器的安装不太明白,当36个每平方米的时候,安装间距是150mm,当41个每平方米的时候是125mm,是否只有这两种安装方式。就算这两种方式也有问题啊,当安装间距150mm时,事实上就是每个曝气器负责一块150*150的面积,即0.0225平方米一个,那么每平方米应该是44.44444444……个才对阿,不是36个每平方米阿,有谁能解释一下啊!
谢谢!!!!!!!
免费打赏
主力后卫
2006年11月16日 21:30:58
2楼
强!
回复
lwlw_123_123
2006年11月17日 21:28:38
3楼
大家谁能解答下阿?????????????????????????????
回复
ahoo4000
2006年11月29日 11:32:11
4楼
在BAF工艺中,与其说气水比,不如说DO来的实在,恰当,虽然两者关系密切。
所以,我们在做设计时很少提到气水比这个概念。
具体单孔膜空气扩散器的数量布置一般控制在25—36个每平方米,具体安排要综合
系统的供气量和工程施工上安装的方便。
回复

相关推荐