低压变频装置电源侧是否加接触器?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月24日 21:23:22
只看楼主

例如风机泵类的负载,变频器进线电源侧需要加接触器吗?主要是为了在变频故障并报警时,自动切断变频器电源。大家都怎么做的?能不能发张图来啊!另外,变频器电源侧的功率因数是多少?有资料介绍0.8到0.85,那么低吗?我计算电流的时候都按照0.9来算的啊,不是说电源侧功率因数高吗?怎么还没有电动机的自然功率因数高啊!

例如风机泵类的负载,变频器进线电源侧需要加接触器吗?主要是为了在变频故障并报警时,自动切断变频器电源。
大家都怎么做的?能不能发张图来啊!

另外,变频器电源侧的功率因数是多少?有资料介绍0.8到0.85,那么低吗?我计算电流的时候都按照0.9来算的啊,不是说电源侧功率因数高吗?怎么还没有电动机的自然功率因数高啊!
免费打赏
zjzwf
2012年05月25日 22:44:33
2楼
应加接触器
回复
莫下雨
2012年06月18日 17:40:10
3楼
接触器你可以加,但是不能作为故障跳闸用,只能是变频器停止时的切换电源用
回复
yjig
2012年06月21日 18:32:53
4楼
变频器进线电源侧无需加接触器,仅需安装一短路保护用的空开,即使变频发生故障,变频会自动停机,并且变频会记录故障信息及原因,此时上一级的接触器跳开,反而无从下手,无法判断故障原因。
回复
dengyinbo1987
2012年06月21日 19:18:47
5楼
回复

相关推荐

APP内打开