六层住宅排水立管上设置自动补气阀有必要吗?
ctz
ctz Lv.2
2004年05月20日 23:33:32
只看楼主

今天看一套图纸,发现该普通六层的居民住宅的排水立管上,一个检查口都没有,且立管顶端没有伸顶通气,只是在六层套内设了个自动补气阀,该住宅也做了独立排水。不解?

今天看一套图纸,发现该普通六层的居民住宅的排水立管上,一个检查口都没有,
且立管顶端没有伸顶通气,只是在六层套内设了个自动补气阀,该住宅也做了独立排水。

不解?
zxh
2004年05月20日 23:38:51
2楼
好象自动补气阀不准在住宅中使用吧!
回复
ctz
2004年05月20日 23:39:18
3楼
吸气阀的工作原理及功能: 1、排水立管顶装吸气阀,使立管不需伸出屋顶,给屋顶的防漏工作带来极大方便。 2、当排水立管出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。 3、负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。 4、前报警排水系统填塞:当排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内阻止上游排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,就说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。 精密注塑ABS阀体和光滑中心导轨、 开闭灵活; 重力差压工作原理、 只吸气不排气; 开启水头(负压值)低、 补气灵敏; 表面精细的EPDM橡胶密封环、 密封严密可靠; 大容量吸气能力和排水当量负载力可适合多层和高层建筑; 静音无声操作、 自动、 无噪音; 筒化排水和通气管路、 降低建筑成本; 1920年,诺贝尔的侄子Rolf Nobel创立了Durgo公司。1974年,Durgo在世界上第一个推出室内通气帽。二十多年来,“多哥”吸气阀风靡欧洲、日本和美国。特别是日本,年销量达20万只,占全日本建筑市场的10%。长期以来,我国的室内排水系统设计一直采用传统的双立管透顶式结构,不仅增加了建筑成本和施工难度,更主要的是由于排水立管必须伸出屋顶,给屋顶的防漏工作带来极大的困难,开发商每年对屋顶防漏要投入大量的人力和财力,后期成本大大增加。近年来,我国部份大城市的高层建筑已经开始设计采用吸气阀,从根本上彻底解决了上述问题,但由于吸气阀目前国内尚属空白,进口吸气阀价格居高不下,使建筑成本难以下降,江阴龙麒分公司经过一年多时间的研制开发,终于在国内首家研制成功了吸气阀,填补了国内空白,成为在国内建筑排水系统室内换气技术的开山鼻祖。
回复
ctz
2004年05月20日 23:41:09
4楼
我都怀疑是设计者写错了,可他明明是这样写的啊~
,我查了查,是不是应该是这个吸气阀啊!?
回复
zxh
2004年05月21日 02:09:28
5楼
见GB50015-2003,4.6.8
回复
1969yfj
2004年05月21日 05:58:34
6楼
如果是新规以前的图纸也不奇怪。但立管上无检查口就不行了
回复
ctz
2004年05月21日 09:21:45
7楼
看过规范了,看来这图是新规以前作的。谢谢大家。
回复
goldtide
2004年05月21日 09:34:17
8楼
吸气阀不能随便用。没有严格的测试,如何知道是否漏气?系统的正压如何处理?设计上要有要求,产品也有要求。欧洲方面使用吸气阀要有CE认证,德国,爱尔兰,比利时,瑞士明确在设计规范中表明要经过30Pa,500Pa,10000Pa测试无泄露,耐久性要经历-20度到60度的循环测试,方可使。看看《技术措施-建筑产品选用技术之给排水》由建设部工程质量安全与行业司和标准设计院发行2004版,对吸气阀的要求,具体内容是专家们审定的。要解决特殊场合的问题。我国对吸气阀现在有了较全面的认识。不久会告知大家结果。
回复

相关推荐

APP内打开