请教关于SATWE嵌固层输入问题
ddqdcxa
ddqdcxa Lv.2
2012年05月24日 10:11:48
只看楼主

一个高层建筑,设有一层地下室。以地下室顶板作为嵌固层。PMCAD中建模时,第一标准层对应地下室顶板层(标高0.00层),第二标准层对应2层楼面(标高5.0楼层),请问在SATWE第一项总信息中,“嵌固层所在层号”处,输入的层号是1层(地下室顶板层)还是2(2层楼面)。有人说是输1,也有人告诉输2。求高人指点,最好能说下理由。谢谢了。

2012年05月24日 15:10:16
2楼
求高人指点啊。谢谢了
回复
ddqdcxa
2012年05月25日 10:08:11
3楼
求高人指点啊。。。
回复
xljjustme
2012年05月25日 10:52:14
4楼
输2,嵌固端所在层号是指嵌固端上一层
回复
hyp1962
2012年05月25日 11:34:35
5楼
这些概念是有些难理解而且很容易混淆。对于地上地下整体建模的结构而言,嵌固层所在层号取其默认值(即地下室层数+1)既为正确。