电压互感器的变比3*{(11/根3):(0.11/根3):(0.11/根3)}是什么意思?是三个单相电压互感器,二次绕组每相有两个线圈嘛?A:a1,a2B:b1,b2C:c1,c2对不对?
电压互感器的变比
3*{(11/根3):(0.11/根3):(0.11/根3)}是什么意思?
是三个单相电压互感器,二次绕组每相有两个线圈嘛?
A:a1,a2
B:b1,b2
C:c1,c2
对不对?
2楼
为什么没人理啊?
回复
3楼
江湖救急,帮帮初学者啊
回复
4楼
应该是你说的意思没错,不过有一点可疑,电压互感器二次侧没见过0.11/根3的,应该是0.1/根3才对,你这个参数给的太怪了,不符合标准
回复
5楼
楼主的表示方法不对,一般互感器的变比表示方法如下:
回复
6楼
这样的表示方式令人费解。我们知道,在变压器的变比中,我们采用:原边电压/副边电压。比如10/110kV。
电压互感器原理就是变压器嘛,额定电压是怎么表示的啊?
10/根3/0.1/根3/0.1/3的意思是:原边相电压为10/根3kV,副边电压为0.1/根3kV,外带一个开口三角形:0.1/3kV
上面的解释对吗?
10/根3/0.1/根3/0.1/根3/0.1/3的意思是:原边相电压为10/根3kV,副边每相有2个线圈,每个的变比是0.1/根3kV,外加一个开口三角形::0.1/3kV
上面的解释对吗?
如此初级的问题,高手指点一下啊,谢谢了
回复
7楼
你的理解是对的,但第二个例子应该是副边每相有三个线圈线圈,相电压分别为0.1/根3kV、0.1/根3kV和0.1/3kV
回复
8楼
解释是正确的
回复
9楼
10/根3/0.1/根3/0.1/3
10/根3/0.1/根3/0.1/根3/0.1/3
这两种互感器的原理图是什么样子的?有高人能给提供个草图吗?感激万分
回复