高层12层,阳台上有空调的位置,是否能与阳台雨水合用一根排水管?有些人说能用,有些人说不能用究竟怎么样才行,请教大家
高层12层,阳台上有空调的位置,是否能与阳台雨水合用一根排水管?
有些人说能用,有些人说不能用
究竟怎么样才行,请教大家
2楼
绝对可以合用。。。。。。。
回复
3楼
规范上是否有明确的要求?
回复
4楼
同意,呵呵。
回复
5楼
规范不可能编到这个程度,
只能说你的做法不违反规范,符合实际。
回复
6楼
可以合用,从雨水管上接三通,向上弯,将冷凝水管放置里面,相当于间接排放,我们这边审图通过的
回复
7楼
可以合用!象6楼说的那样,
.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2 开水器、热水器排水;
3 医疗灭菌消毒设备的排水;
4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
没有违反规范!
回复
8楼
本人也认为可以合用!
但我想在最底几层层应该分开设置。我有个担心可能会出现情况。不知道对不对希望大家指出错误!
因为我去过一个高层建筑,我的亲戚住在高层住宅的最底层(三层,地下是通道),结果下雨就出现雨水从雨水管接的地漏流进阳台,它们空调水是单独管子接出,所以没有怎么,那么我想如果空调水接入雨水管可能会出现上面的情况从而影响到空调。
回复
9楼
同意8楼的意见,还是间接排好点,虽然不违反规范,可是实际使用的时候回出现问题,给住户生活带来影响
回复
10楼
可以合用,但必须是采用间接排水方式,规范上也有强制性条文说明了.
回复
11楼
建议楼上几位看看《建筑给水排水设计规范》( GB50015-2003)第4.9.12条。
回复