低压变频装置电源侧是否加接触器?
tnc
tnc Lv.10
2012年05月23日 22:06:27
只看楼主

例如风机泵类的负载,变频器进线电源侧需要加接触器吗?主要是为了在变频故障并报警时,自动切断变频器电源。大家都怎么做的?能不能发张图来啊!另外,变频器电源侧的功率因数是多少?有资料介绍0.8到0.85,那么低吗?我计算电流的时候都按照0.9来算的啊,不是说电源侧功率因数高吗?怎么还没有电动机的自然功率因数高啊!

例如风机泵类的负载,变频器进线电源侧需要加接触器吗?主要是为了在变频故障并报警时,自动切断变频器电源。
大家都怎么做的?能不能发张图来啊!

另外,变频器电源侧的功率因数是多少?有资料介绍0.8到0.85,那么低吗?我计算电流的时候都按照0.9来算的啊,不是说电源侧功率因数高吗?怎么还没有电动机的自然功率因数高啊!
免费打赏
tnc
2012年05月24日 12:35:31
2楼
继续提问,顶一下!
回复
tnc
2012年05月24日 21:21:55
3楼
继续提问,顶一下!
回复
硕硕
2012年05月30日 11:10:16
4楼
变频器故障时自己会停止输出,加不加多行,进线功率因素是电网的不是输出的功率因数
回复
tyq
2012年05月30日 17:03:56
5楼
我从来都不加的。
回复
goatking
2012年06月01日 17:32:20
6楼
我必须都加,这样可以在变频停止的时候切断变频电源,既节能,延长变频寿命又防止停止的时候雷击等等。
回复
a3990218
2012年06月01日 22:29:45
7楼
没有加过的,都是直接空开
回复
aliensas
2012年06月04日 21:22:54
8楼
您做自控吗?变频器能频繁通断电吗?
回复
cpewrx
2012年06月04日 21:40:45
9楼
加不加看情况,如果需要配合急停开关使用的话最好还是加一个接触器。
ABB原厂柜是把接触器作为可选件的
进线侧功率因数有的变频器能达到0.95以上,有的就不行
还是取决于整流单元的拓扑结构
回复
tnc
2012年06月08日 09:50:32
10楼
谢谢!继续顶一下!
回复
莫下雨
2012年06月08日 10:06:58
11楼
这个一般是不加的好,如果实在有必要也可以加的
回复

相关推荐