各位同行对喷规6.1.7是如何理解的
liye7767
liye7767 Lv.12
2012年05月23日 19:33:34
只看楼主

各位同行对喷规6.1.7同一间隔内应采用相同热敏性能的喷头是如何理解的,以前客房内都是设一个侧喷,门口设一个上喷,现在觉得不太妥,各位有什么好的方法吗?

各位同行对喷规6.1.7同一间隔内应采用相同热敏性能的喷头是如何理解的,以前客房内都是设一个侧喷,门口设一个上喷,现在觉得不太妥,各位有什么好的方法吗?
免费打赏
zhanghaijun760209
2012年05月24日 13:57:08
2楼
只要采用相同的响应时间指数就可以了(不要在同一个地方即采用普通喷头,又采用快速响应喷头即可)
回复
路过
2012年05月24日 14:59:25
3楼
在同一隔间不能采用热敏性能不相同的喷头,而不是不能采用不同喷头。
回复
hzlinyx
2012年05月26日 16:16:04
4楼
我的理解是温度等级相同的喷头,快速响应喷头和普通喷头是没关系的。
回复
tx
2012年05月26日 21:02:07
5楼
同一间隔内应采用相同热敏性能的喷头
有问题吗???
回复
sgh625sgh
2012年05月28日 12:47:08
6楼
在同一隔间不能采用热敏性能不相同的喷头,而不是不能采用不同喷头。
回复
charles1016
2012年05月30日 09:16:30
7楼
是的,同一热敏性的,不是说同样的喷头。
回复
blueice87
2012年05月30日 09:42:57
8楼
客房可以设2排边墙型喷头 不过我看大多数做法都是搞一个115的扩展型喷头
回复
uuu008
2012年05月31日 11:01:50
9楼
相同相应条件的喷头,再说设计人员也不会在同一消防等级区域选择不同相应条件的喷头。。。
回复