小弟是新手, 在网上看到一份砖混手工计算书,如图所示,在计算双向板传递给砖墙的荷载时短方向公式是6*1/4*3.6=5.4KN/M长方向墙的线荷载是6*1/4*5.1=7.65KN/M小弟不懂计算式的意思,望告诉指教
小弟是新手, 在网上看到一份砖混手工计算书,如图所示,在计算双向板传递给砖墙的荷载时短方向公式是
6*1/4*3.6=5.4KN/M
长方向墙的线荷载是
6*1/4*5.1=7.65KN/M
小弟不懂计算式的意思,望告诉指教
2楼
小弟是新手, 在网上看到一份砖混手工计算书,如图所示,在计算双向板传递给砖墙的荷载时短方向公式是
6*1/4*3.6=5.4KN/M
长方向墙的线荷载是
6*1/4*5.1=7.65KN/M
小弟不懂计算式的意思,望告诉指教
回复
3楼
为什么不是混凝土结构书上所说的短方向应该是三角型荷载,长方向是梯形荷载?
回复
4楼
你看的计算书是错的,那是那样的,晕!
回复
5楼
Q1(○A~○C/○1):
按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合:
屋面传来: (6.0+0.5)×1/4×5.1=8.29 KN/m
顶层墙自重: 5.24×(0.9+2.7/2)=11.79 KN/m
一~六层楼面传: (4.2+2.0)×1/4×5.1×6=47.43 KN/m
一~六层墙体自重: 5.24×2.8×6=88.03 KN/m
底层楼面传来: (4.2+2.0)×1/4×5.1=7.91 KN/m
底层墙自重: 7.62×2.2=16.76 KN/m
小计: gk =180.21 KN/m
回复
6楼
砌体规范规定:砌体结构底层的计算高度,是从室外地面下500计算.
回复
7楼
小傻瓜们,那是为了简化计算而近似采用的公式,设计结果偏差在允许范围之内,而且也是偏于安全的。
回复
8楼
跟理论值比,短边小点,长边大点~~安不安全就不晓得了!!
回复
9楼
这是一个经验做法。取跨度的0。25
回复
10楼
还是没搞懂啊
回复