1、大家pkpm出梁施工图是不是用LT目录下的数据,LT下面的数据包含梯板(斜梁)平台梁(层间梁)经常超筋,而且会把图面弄得乱七八糟。不知道大家怎么处理。2、如果用LT目录下的数据,tssd出图的话,也是会产生很多错误,不知道高手们怎么处理的,请教了。(tssd处理的时候,埋入数据没法只删除层间梁,这样在层间梁的位置就有很多错误提示)3、tssd读取的pkpm数据配筋后,经常提示截面不够超筋,可是pkpm计算时候是够的,这样的问题怎么处理。
1、大家pkpm出梁施工图是不是用LT目录下的数据,LT下面的数据包含梯板(斜梁)平台梁(层间梁)
经常超筋,而且会把图面弄得乱七八糟。不知道大家怎么处理。
2、如果用LT目录下的数据,tssd出图的话,也是会产生很多错误,不知道高手们怎么处理的,请教了。
(tssd处理的时候,埋入数据没法只删除层间梁,这样在层间梁的位置就有很多错误提示)
3、tssd读取的pkpm数据配筋后,经常提示截面不够超筋,可是pkpm计算时候是够的,这样的问题怎么处理。
以上3个问题请知道的高手帮帮忙,小弟对tssd不熟悉,谢谢了。
2楼
这是个唯莫如深的问题,我也很想知道
回复
3楼
顶上去,不能沉了,大家谁知道的,说说经验啊,论坛越来越不活跃了。。。。
回复
4楼
我也很想知道啊,等待解决!
回复
5楼
楼梯建模:
1、以前用的方法是直接将楼板设置为0 输入7.5左右的楼梯荷载(3.5活或者按规范),可以改下传力4边-改2边。
着是最简单的做法,砖混经常这样搞。我们这里审图经常质疑这样的做法,说和实际受力不符。于是
2、按7.5左右的荷载直接折算到梯梁及框架梁上,比如梯梁上3。08mX7.5 / 2 这样更符合实际
新规范出来后要求考虑楼梯构件,于是
3、在pm中建立楼梯模型在LT目录下,用楼梯目录下的模型进行计算,这个自动生成的模型有很多毛病,需要手工
调整,比如平台的虚柱经常不能全部自动生成,平面不好检查的话在三维的图里(整体模型命令)很容易发现,
个人认为直接用这个模型的话 需要把缺少的虚柱全部补上 这样传力才正确 比如平台的荷载没虚柱的话 无法传到
框架梁上 而且会形成挑梁,虚柱不好建模的话 可以拷贝过去 方法很多 建好模型后用三维图可以仔细检查,楼梯中部
半层高处的梯梁程序自动生成(经常是240x 500左右的那根)这梁也经常超,可以改为铰接,梯板是斜梁 我通常做到
200厚 这样和楼梯的荷载差不多,当然荷载可以自己算下,不够的比如装修荷载 把梯间板改0厚加1.5荷载之类的处理就行
这样建立的模型 算是充分的模拟了楼梯的实际情况,哎。。。也只能说算是
计算结构无法检查虚柱传到框架梁上的荷载具体大小,可以在内力图中看到弯矩剪力等,可以反算下看够不够,
我演算过,感觉偏小,个人感觉,通常我出图的时候 适当调整梯梁的配筋。
以上是个人的点点经验,不对的地方请指教,目的是把帖子顶上去,希望有大侠来指教1楼提的关于tssd的问题。
回复
6楼
这是我在PKPM自动生成后手工又调整过的,这样传力才符合实际情况。
回复
7楼
换个角度
回复
8楼
梯板(宽梁)输线荷。房间板上荷载为0,其余平台梁上按实际输
回复
9楼
这方面广厦GSSAP远远先进
回复
10楼
广厦处理楼梯的确比pkpm好 pkpm感觉是为了应付规范 随便弄出来
但是总体来说广厦跟pkpm比还是有差距的
回复