疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀
beiguanzhuyi
2012年05月22日 16:18:27
只看楼主

关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。 现手里有一大型的综合体: 地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;

关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。
现手里有一大型的综合体:
地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
疑问:
1、各个喷淋分区的压力不一致,最低的是0.50MPa,最高的是1.10MPA,系统是否需要在某一部分的报警阀组前设置减压阀组?
大家不清楚我表述的,我回头可以把图纸系统传一份 请大家帮忙解答,谢谢
免费打赏
fang_xl
2012年05月24日 10:02:32
2楼
减压阀分区设置,在压力需要降低的地方设置,不需要降低的地方不设置
回复
fang_xl
2012年05月24日 10:03:19
3楼
看喷头的工作压力,超过就设减压阀
回复
rht1822
2012年05月24日 10:09:43
4楼
我的理解:
1、报警阀前压力不得大于1.2MPa。
2、适当设置每个报警阀位置,使其阀前压力不大于1.2MPa。
3、可以不用设置减压阀。
4、水流指示器前压力大于0.4MPa时,设减压孔板。
回复
d_chun
2012年05月24日 10:21:19
5楼
减压阀设置的目的是使得报警阀前的压力不大于1.2MPa.就这么简单.
回复
zhanghua81
2012年05月24日 12:02:57
7楼
回复
aihuazhang-1
2012年05月24日 14:03:05
8楼
我是来学习的
回复
愤怒的小鸟
2012年05月24日 14:40:18
9楼
路过学习!
回复
zhubenjing
2012年05月24日 15:23:59
10楼
回复
wuanlun
2012年05月24日 20:59:28
11楼
学习!
回复
tangshuangg
2012年05月25日 11:27:58
12楼
路过学习!
回复

相关推荐