还是这样的问题--关于阳台排水
kazuka
kazuka Lv.2
2004年05月17日 12:07:49
只看楼主

在一般的集体宿舍里,每一套间都会住上4-6人,套间里自然会有一卫生间,所有的给排水管道基本上都是集中设置其中(消防除外),排水管方面将会有FL、WL、YL三根。按规范要求:建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放。问题是,长时间不下雨时,阳台地漏就算采用了直通式带存水弯地漏也会没水,那么臭气又来了。。。。 你们常有这样的问题吗???

2004年05月17日 13:42:42
2楼
不,把阳台雨水排入天面雨水啊,怎么会排到卫生间的呢???
回复
sdvegeta
2004年05月17日 13:54:58
3楼
"建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放"

这段话有问题,请参看GB50015-2003 第4.9.12条并看看后面的条文解释,不直接告诉你是为你好想你自己看看规范。
回复
kazuka
2004年05月18日 10:56:45
4楼
按第4.9.12条文解释:1.为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置.
那在这个小小的卫生间里单排水管系就有4根??(粪管、污水管、天面雨水管、阳台排水管)。
4.9.12条文解释另说:2.同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水.
那么间接排水是雨水立管底部间接排水,何为雨水立管底部间接排水??此话怎去理解.


请各位指教!!!!
回复
xvhailiang1978
2004年05月18日 11:07:18
5楼
关注中
回复
sdvegeta
2004年05月18日 12:27:58
6楼
我理解那条规范表达的意思是阳台的雨水单独设置一条雨水管,在底部间接排水,天面雨水是独立接入雨水井。那管多也没办法啊,实际就是需要这么多啊
其实我觉得这条规范是有问题,因为曾经设计一个工程,商住楼的,二层以上阳台不靠外墙,底层是商铺,没法间接排水,于是做了一些技术措施(很简单的),把阳台的雨水管接到天面雨水管去了,这个工程的图纸我上传到这里了,可以交流一下。
回复
yaaaa
2004年05月18日 20:17:16
7楼
同志,间接排水是指通过水封井排入雨水井,请看国家标准图籍。
回复
sailorcwx
2004年05月18日 20:32:18
8楼
天面雨水要与阳台雨水分开,阳台雨水间接排放:要么在阳台雨水立管最下面加一存水弯,要么把阳台雨水排到雨水口,通过雨水口排入雨水检查井。我做过一小住宅,阳台雨水和空调的冷凝水直接排入地下车库的集水沟里面。
回复
kazuka
2004年05月19日 09:08:35
9楼
谁能告诉我那一种方法是最正确的处理方法??是接水封井?还是底部设存水弯?还是排入雨水口???还是.....??
回复
sdvegeta
2004年05月19日 09:53:56
10楼
yaaaa兄,我是从GB 50015-2003上看来的,详细请参看该规范第4.3.13条,该条的条文说明对间接排水有说明。
回复
yao0_710
2004年05月19日 10:01:12
11楼
其实间接排水的方法不仅一种,水封井和直接排至地面或其他的屋面都是间接排水。我认为在这里重要的的是理解规范要表达的含义。之所以强调间接排水就是要防止臭气从阳台排水点溢出,能满足这个要求的设计方法多种多样。